土木在线论坛 > 给排水工程 > 建筑给水排水 > 关于地下车库排水沟设计问题
12下一页
返回列表 发新帖
查看: 1341|回复: 19
[建筑给水排水求助]

关于地下车库排水沟设计问题

[复制链接]

8

主题

2

听众

206

积分

四星助理工程师

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

11周年站庆

发表于 2017-9-7 11:57:55 |显示全部楼层
求助:请问地下车库排水沟设置有什么规范要求,我这有一个四万平米的地下车库,原设计为坡度排水到集水坑排水,现在领导要求加排水沟排水,请问大神排水沟需要注意什么,坡度设置多大合适。如果有工程实例,感激不尽!

1

主题

1

听众

148

积分

二星助理工程师

Rank: 2Rank: 2

发表于 2017-9-7 13:41:47 |显示全部楼层
这是建筑考虑的问题,要是面层太少,排水沟是做不出来的

点评

lichangan1000  没错。地沟是建筑垫出来的。可以这样做但代价较高。垫层总高度,从结构反梁顶到完成地面。坡度0.5%就可以。  发表于 2017-9-7 14:00

9

主题

3

听众

926

积分

三星工程师

Rank: 18Rank: 18Rank: 18

发表于 2017-9-7 16:50:44 |显示全部楼层
设置排水沟需要降板,你得跟建筑提

6

主题

2

听众

225

积分

四星助理工程师

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

发表于 2017-9-7 17:21:55 |显示全部楼层
也可考虑在找平层设置浅沟

0

主题

5

听众

3724

积分

二星高级工程师

Rank: 72Rank: 72

三十而立 七天大胜

发表于 2017-9-8 15:11:54 |显示全部楼层
需考虑:结构降板、汇水面积、排水方向等,类似广场排水做法。应同建筑专业沟通地面面层厚度后,再确定降板高度,坡度不要太大。

20

主题

71

听众

3844

积分

二星高级工程师

Rank: 72Rank: 72

发表于 2017-9-8 16:24:53 |显示全部楼层
经济角度讲,为几条线,把整个面都下沉在回垫。回垫体积蛮可观的。不如点,利用反梁高度(梁窝)就地解决。
点、线、面辩证看待。

0

主题

9

听众

4386

积分

VIP年特级会员

Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180

VIP年

发表于 2017-9-11 08:59:42 |显示全部楼层
感谢楼主资料分享

0

主题

0

听众

7

积分

技术员

发表于 2017-9-12 14:56:37 |显示全部楼层
车库设计规范 有排水距离要求,排水沟不用全覆盖。
可以局部在一跨内做坑和排水沟

0

主题

0

听众

34

积分

技术员

发表于 2017-9-13 08:11:04 |显示全部楼层
坡度0.5%,其他随意

1

主题

2

听众

162

积分

三星助理工程师

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

发表于 2017-9-13 08:52:20 |显示全部楼层
谢谢分享!~~

12下一页