土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教 24V开关电源最大供电距离

请教 24V开关电源最大供电距离

发布于:2017-09-03 10:35:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图,24V开关电源置于配电箱内,向屋面安装的LED洗墙灯供电(屋面目前无法安装开关电源)。配电箱至屋面灯具约有20m~150m不等(配电回路较多)。请问该设计方案是否可行,这段24V的电缆一般最大允许多少?




121212.png

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • cmb178
    cmb178 沙发
    建筑电气消防手动直接控制电缆截面的选择_王立光 24V供电距离
    2017-09-03 20:12:03

    回复 举报
    赞同3
  • co1445223886758

    感谢沙发的分享,赞同他的观点,控制电缆和功率电缆的选择原理是一样的,都是基于电压降的角度。

    2021-07-20 12:41:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2051 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工单位出的竣工图要设计单位盖章吗?

施工单位在原施工图上将设计变更的修改下作为竣工图,那么竣工图图框下方的编制单位是施工单位吗?设计、复核、审核等等的(设计单位的人员)还要不要呢?该填什么人员?施工单位出的竣工图要设计单位盖章吗?

回帖成功

经验值 +10