土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 【脱坑高手】简单知识点其实不简单——防火间距

【脱坑高手】简单知识点其实不简单——防火间距

发布于:2017-09-02 10:20:02 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
0831期答案和解析
解析:
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013中3.1.5任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。
结合火规图示14X505-1 P10方案Ⅳ,(1200+900)/180=11.7,取12。即12个回路,其中每个回路100个报警模块和75个联动模块。

张工培训答案:【B】
0901期模拟题(单选)
一个二级三层丙类山型厂房占地5000m2,相邻两翼最小间距为( )米。
(A)10 (B)6 (C)4 (D)12
请持续关注我们,下期公布答案和解析!


  • 东子87
    东子87 沙发
    感谢楼主分享!
    2017-09-22 18:31:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册消防工程师

返回版块

3.18 万条内容 · 473 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2015年注册消防课件

链接:

回帖成功

经验值 +10