火灾自动报警系统回路划分

发布于:2017-08-31 09:22:31 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请问各位大神火灾自动报警系统的总线回路划分有什么要求/原则没有?我在规范上面没有找到相关规定。我现在施工的项目,有4栋楼设计有火灾自动报警系统,但是加起来点位不到80个,原设计是按楼栋划分成4个回路,是否可以调整为一个回路?

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • guojingjingg
    guojingjingg 沙发
    楼上讲解的非常详细,不过如果是消防联动的话,规范上要求每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点。
    2017-10-19 15:36:19

    回复 举报
    赞同0
  • 后小弦
    后小弦 板凳
    嘻嘻哈哈已存在 发表于 2017-9-11 17:36 规范要求每条回路总线下挂带地址设备不超过200个,且每个总线隔离模块后下挂带地址设备不超过32个,然后。。 …讲解的非常详细,感谢!!
    2017-09-20 11:37:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。