土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电气火灾监控系统

电气火灾监控系统

发布于:2017-08-18 18:02:18 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请教电气火灾监控系统是否能够用在消防电源中,有人说不可以,不知道原因,请高手赐教。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 嘻嘻哈哈已存在

    干施工的回答一波。

    首先说明这里讨论的电气火灾监控不具备在漏电发生时切断电源(即分闸)的功能。

    电气火灾监控是通过零序电流互感器来检测不平衡电流(即漏电流),通过相关模块上传至主机集中显示。消防电源的供电连续性是必须要保证的,举个栗子:排烟风机配电箱里热继电器只是作为过载报警用,并不用作脱扣分闸,就说明消防的电源的连续性比适当的不安全供电要重要的多。回到话题开始,电气火灾监控用到消防设备电源监控就显得比较鸡肋了。    

    PS:胡说了一通,感觉逻辑不通啊,请高手来回答!

    2017-12-24 17:04:24

    回复 举报
    赞同0
  • 放水发电
    放水发电 板凳

    路过.....看看

    2017-12-23 08:11:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 366 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教关于视频图像质量

GB 50395视频安防监控系统工程设计规范中,提到实时显示彩色电视水平清晰度大于等于270 TVL,灰度等级大于8,这两个参数,如何测量呢? 另外,对照明条件有哪些规范?也就是多少lux 照度是夜晚照明,多少lux 照度是白天照明? 非常感谢啊!!!

回帖成功

经验值 +10