土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 大神们帮我看看这种焊接达标吗
这是利用基础主筋作为接地线与扁钢焊接。
图中对角的2根16主筋没有通焊是否可以?焊接的工艺是否达标?

IMG_4247.JPG


IMG_4249.JPG


IMG_4250.JPG


IMG_4251.JPG

全部回答(3 )

  • wyhwdf
    你要是不说这是焊接,乍一看,我还以为你准备把钢筋、扁铁拉开呢。
    2017-08-30 09:44:30 来自 PC 评论 举报
  • 光的另一面
    dianqichu 发表于 2017-8-17 11:12 焊接质量不过关,应该三面焊接并且满焊。焊接完成后焊渣要清理干净,对裸露的部分刷沥青漆防腐谢谢,麻烦你帮我看看这图中的焊接面积是不是有点小,是否需要增加圆钢加大焊接面积?还有,图纸要求本建筑采用沿基础圈底部梁敷设的40x4热镀锌扁钢做为接地母线与柱基础(或剪力墙)内对角两根不小于∅16圆钢主筋通长焊接作为接地极共同组成接地装置,他有没有按图施工?