土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 楼层均压环与金属外窗连接设置问题

楼层均压环与金属外窗连接设置问题

发布于:2017-08-16 21:37:16 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
本工程为高层住宅33层,高度99米,二类防雷,图纸未说明金属外窗接地应该如何连接,从何高度开始连接,仅在电气图纸中注明“结构圈梁中的钢筋每三层连接成闭合回路,并同防雷装置引下线连接。”
外窗连接是应该每层都连接么、?均压环的做法应该参照那本规范或者图集,请大神指明

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yammer
    yammer 沙发
    gudu003 发表于 2017-8-17 08:32 L13D10 (1)防雷接地图集,二类防雷是45米开始做均压环,每隔3层做一个,窗接地是每层都有,窗接地属于等电位 …那金属外窗的接地应该从什么时候开始做?从45米开始,还是首层就开始?
    2017-08-17 22:19:17

    回复 举报
    赞同0
  • gudu003
    gudu003 板凳
    L13D10 (1)防雷接地图集,二类防雷是45米开始做均压环,每隔3层做一个,窗接地是每层都有,窗接地属于等电位联结,均压环是防止楼体的侧雷击,是两个概念。
    2017-08-17 08:32:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。