土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于基础埋深较大时地下柱处理的一些疑问

关于基础埋深较大时地下柱处理的一些疑问

发布于:2017-08-15 23:54:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑结构设计问答中关于无地下室的框架结构,当基础埋深较大时提出了几种处理方法:
1、首先在不影响地下管线的情况下优先考虑设置地下柱墩及纵横向拉梁,此种方法当遇到电梯井仅靠柱子的时候设置地下柱墩会对电梯井的净尺寸产生影响(地下柱墩截面半径不小于地上柱截面半径的两倍),遇到这种情况各位大神是如何处理的?其次柱墩我是读取底层柱基本组合最大弯矩*1.1及最大轴力、弯矩、剪力进行配筋是否正确?
2、考虑在首层地面设置拉梁及钢筋砼刚性地坪,底层柱嵌固端取拉梁顶及基础顶进行包络设计,此种方法地下需建立一个标准层,嵌固端取在基础顶时计算结果用于位移角及地下柱、地下拉梁的结构设计,嵌固端取拉梁顶时用于强柱根设计,由于设计前期无勘探报告,无法判断基础埋置深度,地下一层层高无从知晓,设计前期上部结构底层层高一般取层高+800进行设计,不建立地梁层,而后期基础设计的时候加一个标准层,如果基础埋深较深,轴压比可能出问题,位移角如果卡的比较死,位移角也可能出问题,如何避免这种情况?大神们都是怎么处理的?还有地梁层建模的时候是应该全部开板洞吗?地梁受力与普通框架梁有区别,而计算结构是按照纯框架梁来计算的,地梁上部钢筋如何加强?
3、基础埋深较大具体多深才叫较大?哪里有规定?
4、各位大神在计算的时候模型是哪样建立的呢?有什么注意的地方?
小弟新手,可能问的好多问题都很低级,希望大神们不要嫌弃,不吝赐教,谢谢,谢谢,谢谢!

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • niwenjie1992
    niwenjie1992 沙发
    小手一挥,金币拿走!!!!!
    2017-08-25 08:55:25

    回复 举报
    赞同0
  • 龙枪虎豹骑
    还没接触到这些东西
    2017-08-24 09:01:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

64位配筋助手支持CAD2010以上版本

64位配筋助手支持CAD2010以上版本亲测可用

回帖成功

经验值 +10