土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室内消火栓管道问题,求前辈指导。

室内消火栓管道问题,求前辈指导。

发布于:2017-08-12 10:30:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]


地上二层商店建筑,一层店面二层储物间;建筑高度10m、占地面积942㎡,建筑面积2407㎡。
1.根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第8.2.1条第3款,工程设置室内消火栓系统;室内、室外消防用水量分别是15L/S,25L/S。
2.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第4.3.1条第2款,本工程采用2路消防供水,故不设地下消防水池。
3.屋面设置有效容积为18.3m3消防水箱、消火栓增压稳压设备。
问题:有高位消防水箱,无室外消防水池及泵房,室内消火栓系统怎么供水?(配图里面左下边的字怎么改?)


]LXZF@4@W$X2T[Z`Z@YZ8JW.png

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • raylee0701
    raylee0701 沙发
    个人建议:
    1.“商铺”我理解为沿街建筑,室外消防采用市政消火栓。
    2.消防水池及泵房还是要的,只需对应室内消防用水量,水池及泵房设置在屋顶。
    108M3水池可采用成品水箱。屋顶结构要复核。
    2017-08-23 11:27:23

    回复 举报
    赞同0
  • xmeiyi
    xmeiyi 板凳
    nakuopendao 发表于 2017-8-17 12:19 1.就像楼上说的,这个工程如果做常高压,由市政压力直接供,2楼消火栓口的动压0.25Mpa,市政压力就要25(栓 …1.屋面是斜屋面,没有闷顶层,水箱和增压稳压泵没地方放。2.建筑俯视图的外边缘贴临红线。给水、排水、消防水管道的室外部分都超过红线了,室外消防水池、发电机房都没地方做。
    2017-08-23 10:28:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1282 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

3类常见减压阀,18条选用常识、8步选型标准带你一次全搞定

关于减压阀,大家了解多少呢?减压阀在生活中很常见,主要用于生活给水、消防给水及其他工业给水系统,通过调节阀减压导阀,即可调节主阀的出口压力。那减压阀的知识大家了解吗?最常见的减压阀究竟如何选用?国内外减压阀优势对比?快来,一睹为快!!! 1减压阀如何工作减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。 减压阀是气动调节阀的一个必备配件,主要作用是将气源的压力减压并稳定到一个定值,以便于调节阀能够获得稳定的气源动力用于调节控制。

回帖成功

经验值 +10