土木在线论坛 > 给排水工程 > 市政工程给排水 > 请教:污水管道基础地基土质差,承载力不符 ...
12下一页
返回列表 发新帖
查看: 447|回复: 11
[求助]

请教:污水管道基础地基土质差,承载力不符合要求的处理方法

[复制链接]

1

主题

1

听众

21

积分

技术员

发表于 2017-8-9 18:57:58 |显示全部楼层
如题,城市道路工程污水管道基础土质与勘测不符,承载力经测试达不到设计要求,设计给出的变是管道基础地基采用50cm片石和30cm碎石换填后再做管道基础,并没有说明片石和碎石质量应符合什么要求以及换填施工方法,请教各位:
1、片石和碎石粒径,碎石级配性等性能有何要求;
2、具体换填的方法。
     望不吝赐教,非常感谢 !


13

主题

23

听众

2524

积分

一星高级工程师

Rank: 36

发表于 2017-8-10 08:12:32 |显示全部楼层
你这相当于抛石挤淤的做法,可以先打电话问一下设计石料的要求,一般都是要求抛石的石料不小于30cm,其次是强度要求,例如非风化岩等。然后再让设计出一个书面的说明。

0

主题

0

听众

71

积分

一星助理工程师

Rank: 1

发表于 2017-8-10 11:00:06 |显示全部楼层
设计单位应提出要求,也可由施工单位根据道路软土路基处理要求做试验段,满足承载力标准,形成最终施工方案。

193

主题

77

听众

8990

积分

五星高级工程师

Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180

百尺竿头 三十而立 12周年站庆 11周年站庆

发表于 2017-8-11 08:14:30 |显示全部楼层
资料不错,谢谢!

1

主题

1

听众

21

积分

技术员

发表于 2017-8-11 12:21:16 |显示全部楼层
感谢各位,片石、碎石粒径我还是没有找到要求。给了施工方以下建议:
1、换填片石前,应复核槽底标高,并将槽底弃土和积水清除干净。
2、50cm片石分两层换填。第一层虚铺完毕后挖机整平,夯实至不再下沉后,用一层细石找平、嵌缝,再整层夯实。夯实完毕后,进行标高测量,以进行第二层片石虚铺厚度控制。第二层片石层施工方法与第一层相同。换填完毕后,测量片石层标高。
3、片石换填合格后,铺筑30cm厚碎石。虚铺碎石层,挖机找平后夯实,直至碎石层不再下沉,测量碎石层标高以保证换填厚度。
4、为确定虚铺厚度、夯实遍数等参数以保证施工质量和工作效率,建议先进行试验段施工。
看妥否?

1

主题

1

听众

1343

积分

五星工程师

Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30

发表于 2017-8-12 16:29:20 |显示全部楼层
学习了,谢谢分享。

0

主题

2

听众

6061

积分

四星高级工程师

Rank: 144Rank: 144Rank: 144Rank: 144

发表于 2017-8-13 20:05:23 |显示全部楼层
学习了,谢谢分享。

204

主题

17

听众

4703

积分

三星高级工程师

Rank: 108Rank: 108Rank: 108

发表于 2017-8-13 20:55:01 |显示全部楼层
建议看一下地基处理规范,浅基处理好办。软基多深要知道

36

主题

7

听众

1830

积分

五星工程师

Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30

发表于 7 天前 |显示全部楼层
这样处理承载力是达到了,沉降值是达不到要求的

7

主题

0

听众

907

积分

三星工程师

Rank: 18Rank: 18Rank: 18

七天大胜

发表于 6 天前 |显示全部楼层
学习了,看看