请教:关于35kV变电站母线3U0的问题

今年5-7月份,我公司35kV变电站10kV母线多次发单相接地信号,4次数据如下:①UA=10.07kV,UB=9.68kV,UC=0.62kV,3U0=100V;②UA=10.34kV,UB=9.97kV,UC=0kV,3U0=100V;③UA=10.15kV,UB=9.71kV,UC=0.76kV,3U0=100V;④UA=10.23kV,UB=9.23kV,UC=0.74kV,3U0=100V。在4次接地处理过程中,调度员均将母线10kV出线(包括母分开关)依次切除,未解除接地报警,但过了2-3分钟,母线接地故障又突然消失。连续4次发生类似故障,线路巡视也未发现问题,还请前辈们帮分析一下原因,谢谢!
2017注册给排水考试,真题+答案+解析,强势出炉!今晚八点,老妖精与你相约腾讯课堂,在线直播讲解!

请先 登录,再评论!

  • houbinhao 2017-09-08 18:39:40
    每次都是C相,大概是同一个故障点。如果是微机保护,接地发生时,查看零序电流,哪条线接地电流最大,差不多就是哪条。但也要防点母线处接地的情况。你所说情况,线路都排查完了接地故障还存在,很可能在母线部位。选查一下母线上电压互感,避雷器。正常时记录各线路零序电流值,故障时逐条比较一下。如果再发生就得母线清扫检修了。