给排水工程分区

是否设置室内消火栓?求各位指导

发新帖 回复

地上二层,一层店面二层储物间;建筑高度10m、占地面积942㎡,建筑面积2407㎡。能套用GB50016-2014第8.2.1条第5款,不设室内消火栓?

地上二层,一层店面二层储物间;建筑高度10m、占地面积942㎡,建筑面积2407㎡。能套用GB50016-2014第8.2.1条第5款,不设室内消火栓?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

分享至:

  • xmeiyi
    xmeiyi 2017-08-08 2楼
    消防水池及泵房、发电机房,需要设置吗
    回复 0 举报
  • xmeiyi
    xmeiyi 2017-08-08 3楼
    GB50974-2014第7.4.3 设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。这个工程二层怎么设置室内消火栓?
    回复 0 举报
  • 吃恩陈
    吃恩陈 2017-08-08 4楼
    你这个是店面,是不是应定为商店在建筑呢,套用GB50016-2014第8.2.1条第3款,体积大于5000;设置消防水池可参照GB50974-2014第4.3.1.当然还要看压力。我也是新手,大家相互学习
    回复 0 举报
  • 天亮1973
    天亮1973 2017-08-09 5楼
    这是体积大于5000m3 的商店建筑,应设消火栓。消防水池及泵房、发电机房是否设置,由当地的市政供水条件确定。市政供水满足要求,可以不设置
    回复 0 举报
  • ahaoyonghai123
    ahaoyonghai123 2017-08-09 6楼
    6666666666666666
    回复 0 举报
  • ahaoyonghai123
    ahaoyonghai123 2017-08-09 7楼
    6666666666666666666
    回复 0 举报
  • xmeiyi
    xmeiyi 2017-08-09 8楼
    二层的室内消火栓呢?怎么设置,求指导
    回复 0 举报
  • 主任
    主任 2017-08-10 9楼
    谢谢楼主分享
    回复 0 举报
  • xhl071209
    xhl071209 2017-08-20 10楼
    谢谢楼主分享好资料!
    回复 0 举报
  • 凌乱的世界
    凌乱的世界 2017-08-21 11楼
    体积已经大于50000m3了,应该设置。消防水池跟泵房是否设置得看市政的条件,如果给的水压跟流量都能满足而且市政允许直接你直接用泵吸水,那就可以不设置泵房,否则,就应该设置消防水池!