建筑物冷负荷概算指标

送风风速标准逗留区之最大允许流速m/s

人体状态 长时间坐 短时间坐 轻工作 重工作
应用 办公室 餐厅 商店轻工业 工厂、舞厅
冷却 m/s加热 m/s 0.10 0.20 0.15 0.30 0.20 0.35 0.30 0.45
送风口之最大允许流速m/s

应用场所 盘形送风口 顶棚送风口 侧送风口
广播室医院疗房饭店房间、会客室百货公司、剧场教室、图书馆、办公室 3.0~4.54.0~4.54.0~5.06.0~7.55.0~6.0 4.0~4.54.5~5.05.0~6.06.2~7.56.0~7.5 2.52.5~3.02.5~4.05.0~7.03.5~4.5
逗留区流速与人体感觉的关系

流速m/s 人体感觉
0~0.080.1270.127~0.250.330.380.38~1.52 不舒适,停滞空气的感觉理想,舒适基本舒适不舒适,可以吹动薄纸对站立者为舒适感之上限用于工厂和局部空调
空调房间允许之最大送风温差℃

应用场所 流速m/s
播音室戏院住宅、公寓、饭店房间、教室私人办公室一般办公室电影院百货店、上层百货店、地下 1.5~2.52.5~3.52.5~3.82.5~4.05.0~6.05.07.510.0

送风方式 下列房间高度m



2 3 4 5 6
侧送,大风量侧送,小风量顶棚散流器 6.59.09.5 8.31116 101317 121518 141718
不同送风方式的送风量指标和室内平均流速 ASHRAE

送风方式 单位地板面积的送风量l/s m 工作区平均流速m/s 换气次数1/h
侧送百叶风口条形风口局部孔板送风顶棚散流器顶棚孔板送风 3~64~105~155~255~50 0.13~0.180.10~0.180.10~0.180.10~0.250.05~0.15 712183060