土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 商业电气设计疑问

商业电气设计疑问

发布于:2017-08-03 23:59:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 努力加油33 于 2017-8-4 00:06 编辑

问题1:重点需用系数的取值 我一直对需用系数的取值一知半解 我感觉按建筑电气常用数据中按建筑面积去取值有点不妥,请问大神们怎么去取值的 我看中南设计院给设计的配电箱无论户数多少取得值都是0.8。

问题2:
(1)2台变压器互为备用 也就是说如果坏了一台变压器 另一台要负载多一倍的负荷 这样不是不合理吗?
(2)根据设计院的原图设备容量为1611KW 但是我挨个相加包括消防负荷在内约2100KW减去消防负荷也有约1900KW 设计院的设备容量1611KW又是怎么回事?
(3)目前项目已经竣工部分设备容量有些许变动 我附上了改动的低压系统图截图是除去消防设备负荷的设备容量 理由是(《根据民用建筑电气设计规范中》3.5.3 当消防设备的计算负荷大于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,应按消防设备的计算负荷加上火灾时未切除的非消防设备的计算负荷进行计算。 当消防设备的计算负荷小于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,可不计入消防负荷。)本项目的消防设备是小于小于火灾时切除的非消防设备的计算负荷的。也就是说变压器长期负载的仅是非消防负荷 这样的思路对吗?
(4)1600KVA的变压器在经过电容补偿后功率因数达0.96 也就是说可以带1600*0.96=1536KW的负荷 根据 《根据民用建筑电气设计规范中》4. 3.2 配电变压器的长期工作负载率不宜大于85%。所以长期负载1536*0.85=1305KW 按设计院取得需用系数0.76 1560*0.76=1185KW 如果按设计院取得值计算肯定没有问题 那么问题来了已经招到的商户报上来的负荷量远远超过设计院设计的感觉要增容了例如银河电影院原设计是空调80KW普通负荷80KW一共才160KW 但是电影院报上来设备容量400KW光是中央空调就是160KW 例如电玩城设计的是110KW 但是报上来的250KW 这差太多了叫人怎么去砍呢? 我算过设计院是按140-180W/M2去设计的 我也问过甲级设计院的他们设计商业都是120W/M2 若是按《商店建筑电气设计规范》去设计也就刚够空调和照明 请问各位大神一般是怎么设计商业的?

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • 努力加油33
    感谢每位用心回帖的前辈 谢谢你们!
    2017-08-09 10:30:09

    回复 举报
    赞同0
  • yeeha21
    yeeha21 板凳
    问题1:
    04DX101-1中按建筑面积取值,只包括照明和插座。末端配电箱因为有很大的不确定性,可以按照商户报上来的负荷计算,末端箱配电干线取值0.8是合理的。末端箱用负荷指标计算时,需要系数取1,计算配电干线时取0.8~0.9。
    问题2:
    (1)低压柜三级负荷都会设置失压脱扣,一台坏了的时候,三级负荷失压脱扣,另一台承担全部的一二级负荷。(“2台变压器要求,每一台容量要大于总容量的70%”,这句话是旧规内容,70%也不对,是60%,新规范取消了这句话,改为一台断开时,另一台满足全部的一二级负荷用电)
    (2)变压器容量计算不包括消防容量和备用容量。
    (3)对
    (4)先纠正下,设计院是按120VA/M2考虑的吧,设计院取值是合理的,实际的用电指标比这还低。商场计算变压器容量时需要系数取得低一些,变压器指标控制在120VA/M2左右是合理的。可以参考《电气节能专篇》或者已经投入运行的商场数据,没必要扩容。
    2017-08-03 23:59:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2064 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,电梯控制箱为什么要和弱电、消防接通

如题,电梯控制箱为什么要和弱电、消防接通

回帖成功

经验值 +10