土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教变压器中性点接地的问题

请教变压器中性点接地的问题

发布于:2017-08-02 10:27:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

在发生单相接地故障时,参考答案给出的是变压器直接接地,所以变压器中性点和大地之间等电位。
而在下的理解是变压器中性点经标注为红色的电阻接地,在发生单相接地故障时,该电阻将有电流流过,因此在下理解为变压器中性点和大地之间并不是等电位,在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • lcm123456
    lcm123456 沙发
    lcm123456 发表于 2017-9-6 16:11 预期接地电压不应=220*0.06/(0.1+0..4+0.06)=1100*0.06=66V吗?我理解错了,是110V才对,不好意思。;P
    2017-09-06 16:26:06

    回复 举报
    赞同0
  • lcm123456
    lcm123456 板凳
    学海一帆 发表于 2017-8-3 17:14 对不起,“220×0.1/(0.04+0.06)”此计算式由于大意有误。正确的是:220×0.1/【(0.04+0.06)+0.1】 …预期接地电压不应=220*0.06/(0.1+0..4+0.06)=1100*0.06=66V吗?
    2017-09-06 16:11:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2065 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢构楼梯需要接地吗?

请教一个问题,房内顶层层高5米,用钢构搭建了一个LOFT阁楼和一跑楼梯,楼梯扶手直接和楼梯焊死。钢构和墙体之间用化学螺栓连接,钢构和墙体内的钢筋很大概率是连通的。因为日常使用手肯定和楼梯扶手接触的,楼梯扶手、楼梯、钢构平台、墙体内钢筋是连通的,从防雷和防触电角度来说,楼梯和钢构平台需要接地线或者等电位箱吗?谢谢!

回帖成功

经验值 +10