土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于冷冻水泵和冷却水泵变频的问题

关于冷冻水泵和冷却水泵变频的问题

发布于:2004-12-27 23:25:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
今天我看了一篇关于中央空调变频调速的文章,里面讲到闭式循环水系统中的
水泵的功率与电路的工作情形类似,循环水泵系统中的流量大小是与压差成正比的,所以水泵的功率和转速的平方成正比。这跟一般供水系统中,水泵工作过程中消耗的功率与转速的立方成正比是有所区别的。
欢迎大家讨论这个问题。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • ssmy2007
    ssmy2007 沙发
    非容积式水泵(包括冷却水泵和冷冻水泵)的H-Q特性曲线均为从左上方向右下方缓慢倾斜的。在转速一定下,流量Q和扬程H是反向变化的关系,即减少流量可增大水泵的扬程。当冷却水泵变频时,水泵的转速变化。冷却水泵变频后的特性是:当水泵的转速降低时,水泵的H-Q特性曲线向下平移,其平移的幅度规定在额定转速的25%以内,在这个范围内,水泵的供回水压差(扬程)基本是不改变的。实际上:一. 水泵变频的幅度也没有那么大。二. 水泵的流量Q减小时,扬程是增大的(相对于平移后的曲线)。三. 设计工况的扬程一般留有裕量。综上,春秋过度季节以及大型建筑内区供冷时,冷却水泵采用变频方式减少冷却水的供应量后,水泵的扬程应该是够用的。另外,要保持冷水机组冷凝器内冷却水的额定温度,采取的方法有三种,冷却水泵采取变频只是其中之一。
    2007-08-27 16:34:27

    回复 举报
    赞同0
  • libinneed
    libinneed 板凳
    如果水泵的性能曲线是流量变化大,压头变化小的话,或许可以尝试变频,否则的话,还要考虑压头变频后是否足够。
    2007-08-26 23:29:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 747 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

到“暖通国际论坛”,交天下朋友!中英文均可。

地址www.worldhvac.com之bbs international

回帖成功

经验值 +10