土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 求解 疏散楼梯间形式

求解 疏散楼梯间形式

发布于:2017-07-27 16:57:27 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
现在做一个三层的高中食堂,按照新建规5.5.13条,疏散楼梯间貌似开敞楼梯间就行,但是食堂是人员密集场所,看6.4.2条的第3条,又说其封闭楼梯间的疏散门应朝疏散方向开启。是不是还是得按封闭楼梯间做?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 迪卡普里奥
    参照6.2.2.5条规定,厨房属于用火房间,用火房间应用乙级防火门和其他区域隔开,保险起见,建议采用封闭楼梯间。而且5.5.13条还规定开敞楼梯间必须是要和敞开式外廊直接相连,如果做不到这一点,也不能采用开敞楼梯间,
    2017-08-08 11:22:08

    回复 举报
    赞同0
  • mickdan
    mickdan 板凳
    食堂并不包含在5.5.13内,所以应当以5.5.8条为准;6.4.2条则是对于封闭楼梯间设计的特别要求。
    个人建议把考虑角度换一下,从防火分区先来。根据三层食堂的建筑面积是否能为一个防火分区?如果不能则需要分区,分区的方式一般是楼层分区,则楼梯间必然为封闭楼梯间了。如果能为一个防火分区,这里就比较复杂了,前面提到的食堂属于人员密集场所,所以每个楼层的疏散至少有2个安全出口,并且直通室外。也就是说至少有另外2部疏散楼梯并且直通地面。
    2017-08-07 19:49:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.78 万条内容 · 94 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

嵌固部位

老师请问,嵌固部位怎么理解?我现在情况是,图纸没说明,楼盘是十一加一的小高层,地下室为人防,基础筏板,筏板顶-3.830,地下室顶板-0.800,一层顶 2.800,正负零到-0.800为填土,我想问这种情况在没有特殊注明的情况下以哪儿为嵌固部位考虑施工?

回帖成功

经验值 +10