土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆敷设方式的讨论!!!!!!!!!

电缆敷设方式的讨论!!!!!!!!!

发布于:2007-11-28 12:29:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我最近根据以前所作的工程,总结了共有的几种电缆电线敷设方式:
1.在空气中明敷2.在空气中穿管明敷3.在隔热墙中穿管暗敷设4.在地坪下穿管暗敷设(这里的地坪下指的是室内最低层的地下)5.在地下穿管暗敷设(这里的地下是指室外0.7米及其以下,主要针对室外管网的穿管敷设)6.锴装电缆直埋地敷设7.在电缆桥架内敷设.
其中建筑电气常用数据04DX101-1中仅有1,2,3,5,6这几种情况,没有第4中情况,从我的理解来看,第4中情况应该和第3中情况类似,所以第4种情况查表时应该按第3种情况来查.各位大侠你们是怎么理解的,请告知.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ft8228
    ft8228 沙发
    大家来继续讨论了
    2007-11-28 17:56:28

    回复 举报
    赞同0
  • hubeixp
    hubeixp 板凳
    我也认为第4种情况查表时应该按第3种情况来查.
    2007-11-28 14:51:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2049 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防水插座图片

哪位能提供好的防水插座图片?谢谢!

回帖成功

经验值 +10