土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 关于压敏电阻的正确使用

关于压敏电阻的正确使用

发布于:2017-07-20 14:23:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
压敏电阻意思是" 在一定电流电压范围内电阻值随电压而变 " ,或者是说 " 电阻值对电压敏感 " 的阻器。相应的英文名称叫“ Voltage Dependent Resistor ”简写为“ VDR ”。
压敏电阻一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生急剧变化时,电阻短路将电流保险丝熔断,起到保护作用。压敏电阻在电路中,常用于电源过压保护和稳压。
电源防雷器的可靠性、安全性在很大程度上依赖于压敏电阻器的正确使用。在电源防雷设计中还要考虑各个地方的电源质量差别、雷击频度和强度的差别、被保护设备的安装使用情况和冲击耐受能力等的差别,不能用一个公式照搬照套。设计好的防雷保护装置必须在现场使用条件下或尽可能接近真实情况的模拟条件下进行试验验证。
一:压敏电压的计算,一般可用下式计算:
U1mA=KUac 式中: K 为与电源质量有关的系数,一般取 K= 2 3 , 电源质量较好的城市可取小些,电源质量较差的农村(特别是山区)可取大些。 Uac 为交流电源电压有效值。对于 220V 240V 交流电源防雷器,应选用压敏电压为 470V 620V 的压敏电阻较合适。选用压敏电压高一点的压敏电阻,可以降低故障率,延长使用寿命,但残压略有增大。
二:标称放电电流的计算:
压敏电阻的标称放电电流应大于要求承受的浪涌电流或每年可能出现的浪涌电流。标称放电电流应按压敏电阻浪涌寿命次数定额曲线中冲击10 次以上的数值进行计算,约为冲击通流量的 30% (即 0.3 IP )左右。
三:压敏电阻的并联:
当一个压敏电阻满足不了标称放电电流的要求时,应采用多个压敏电阻并联使用。
有时为了降低限制电压,即使标称放电电流满足要求也采用多个压敏电阻并联。
要特别注意的是,压敏电阻并联使用时,一定要严格挑选参数一致的(例如:Δ U1mA 3V ,Δα≤ 3 )进行配对,以保证电流的均匀分配。
压敏电阻的失效模式通常是短路,为了防止压敏电阻的失效造成电源短路而起火,可以在每个压敏电阻上串联一个温度保险管或热脱离机构。温度保险管应与压敏电阻有良好的热耦合,当压敏电阻失效(高阻抗短路)时,它所产生的热量把温度保险管熔断,从而使失效的压敏电阻与电路分离,确保设备的安全。当较高的工频暂时过电压作用在压敏电阻上时,可能使压敏电阻瞬间击穿短路(低阻抗短路),而温度保险管还来不及熔断,还可能起火。为避免这种现象发生,可在每个压敏电阻上再串联一个耐冲击工频保险丝(单用工频保险丝则在老化失效时可能不熔断)。
也可以把压敏电阻与陶瓷气体放电管串联使用,正常工作时陶瓷气体放电管不导通,压敏电阻没有漏电流,可以大大延长使用寿命;受浪涌冲击时,陶瓷气体放电管首先击穿,然后由压敏电阻限制浪涌电压,总的残压为两者之和,略有增大(几十伏);冲击过去后,由于压敏电阻限制了电流,放电管不能维持导通而熄弧,恢复为正常工作状态;当压敏电阻短路失效后,因陶瓷气体放电管流过很大的工频电流也会很快失效,但它的失效模式绝大多数是开路,因而不易引起火灾。
在实际使用方法上,不应直接将压敏电阻并接,根据实际情况,把压敏电阻与陶瓷气体放电管串联使用。
压敏电阻, 压敏电阻器
压敏电阻的失效模式通常是短路, 可以在每个压敏电阻上串联一个温度保险管或热脱离机构 , 也可以把压敏电阻与陶瓷气体放电管串联使用 , 正常工作时陶瓷气体放电管不导通 , 压敏电阻没有漏电流 , 可以大大延长使用寿命 .


关于压敏电阻的正确使用.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

闲聊茶吧

返回版块

114.53 万条内容 · 186 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

红军不怕远征难,万水千山只等闲

这个帖子和专业没关系,只是我给大家分享一下最近这几周我的变化。网上玩狼人杀认识了一个妹子,聊了两周,奔现了,昨晚 那个妹子说还是先从普通朋友做起,我们发展太快了(这些都不是重点)。反思我这两周,每天都想谈情说爱,妹子不在就工作没有激情,干事没有劲头。想想很可怕,专业知识没有牢固,工作技能还在摸索,却沉迷在爱情里无法自拔。 在这里写下这个,是为了反省自己,我觉得年轻还是奔事业好,没有实力,在这个城市始终还是太牵强,所以年轻的你我,加油吧,

回帖成功

经验值 +10