土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 某博物馆是否设置喷淋系统讨论

某博物馆是否设置喷淋系统讨论

发布于:2017-07-19 22:33:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
目前做的一个博物馆,总建筑面积3550平米,地下二层,地上二层
其中地下二层为车库和设备用房,车库建筑面积500平米,设备用房600平米;地下一层为博物馆展厅,建筑面积1000平米,首层为博物馆展厅,建筑面积900平米,二层为会议报告厅,建筑面积450平米。
问题1:按照规范,任一层建筑面积大于1500或总建筑面积大于3000的展览建筑应设置自喷,我现在这个面积可否把地下二层的车库与设备用房扣除,这样就仅在地下二层车库设置自喷即可,展览部分面积没有超规范。
问题2:如果仅仅只能扣除车库面积,那我展览建筑的面积为3050,需要上自喷,因屋顶无法放置高位消防水箱,可否把消防水箱放在二层,用稳压泵来保证不利点压力。放在二层我可以保证消火栓系统最不利点自流充水,但喷淋满足不了,但我看黄晓家的自喷手册没有要求自喷需要自流充水,不知道这么理解对不对
希望大家能给个结论最好有依据。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ppsrui81
    ppsrui81 沙发
    sailorshi 发表于 2017-7-27 16:32 1、首先,地下一层的博物馆,防火分区面积只有500,做喷淋后方可达到1000。你算的面积是对的,可不包括车库 …消火栓规范的图示里面明确的是有效水位比最不利消火栓高,而不是水箱或者最低水位高,可否设置最高水位高出喷头即可?
    2017-08-03 22:46:03

    回复 举报
    赞同0
  • sailorshi
    sailorshi 板凳
    1、首先,地下一层的博物馆,防火分区面积只有500,做喷淋后方可达到1000。你算的面积是对的,可不包括车库面积和设备房面积。至于上面的两层,如果设置的防烟楼梯间,且与地下一层完全分隔开,可以考虑不做。
    2、按现目前的“消规”,有要求说消防水箱必须高于用水设备,即喷头或消火栓栓口。所以,你必须与建筑商量。
    2017-07-27 16:32:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防喷淋系统工作压力的问题?

自动喷淋灭火系统设计规范5.0.1条写最不利点的工作压力为0.05Mpa,网上又查到说最高点的工作压力维持在0.4Mpa这不是互相矛盾吗?设计规范8.0.5条中规定轻、中危险等级的配水管入口压力不宜大于0.4Mpa,但8.0.1条中又规定工作压力不能大于1.2Mpa。小弟有点懵逼。求大神指导。还有一个问题 喷淋系统的工作压力到底该如何确定

回帖成功

经验值 +10