土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 地下室排污泵负荷性质讨论

地下室排污泵负荷性质讨论

发布于:2017-07-19 15:08:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.10.1条的条文解释将地下室排水泵划入到火灾时不应立即切掉的非消防负荷;《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第9.2.1条“设有消防给水系统的地下室应采取消防排水措施”;中国勘察设计协会主编的《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》第8.39条解释,“除消防电梯集水坑、消防泵房等的排水泵外,哪些排水泵在消防时排水,这部分排水泵才能按消防设备供电”。
想请教下大家,大家平时设计的时候,地下室排水泵的负荷性质和供电等级是如何确定的?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gxmyya
    gxmyya 沙发
    在消防时排水的排水泵,按消防电源供电,其他地下室的排水泵有条件的也应该按不低于二级负荷供电。
    2017-07-27 16:57:27

    回复 举报
    赞同0
  • 电气范
    电气范 板凳
    根据给排水专业那方设置排水泵的性质来确定,若用来消防排水则是消防负荷,否则直接按三级负荷确定。
    2017-07-20 09:31:20

    回复 举报
    赞同0