土木在线论坛 > 环保工程 > 水处理 > 氨氮超标,求助各位大神。急急急
返回列表 发新帖
查看: 467|回复: 9
[水处理求助]

氨氮超标,求助各位大神。急急急

[复制链接]

1

主题

0

听众

2

积分

技术员

发表于 2017-7-13 13:05:07 |显示全部楼层

0

主题

4

听众

144

积分

VIP年特级会员

Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180

VIP年

发表于 2017-7-13 13:16:27 |显示全部楼层
你没有水质参数,池体参数  信息太少  不好判断

点评

不浪丶漫先生  能加个微信吗,把信息发你,帮我参考参考。谢谢。我的微信18385044888  详情 回复 发表于 2017-7-13 13:26

1

主题

0

听众

2

积分

技术员

发表于 2017-7-13 13:26:26 |显示全部楼层
黑山老妖10086 发表于 2017-7-13 13:16
你没有水质参数,池体参数  信息太少  不好判断

能加个微信吗,把信息发你,帮我参考参考。谢谢。我的微信18385044888

3

主题

3

听众

399

积分

五星助理工程师

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

发表于 2017-7-14 13:24:08 |显示全部楼层
混合液回流量是多少?之前没超标吗?

0

主题

0

听众

42

积分

技术员

发表于 2017-7-15 14:05:32 |显示全部楼层
无法判断!

1

主题

1

听众

74

积分

一星助理工程师

Rank: 1

发表于 2017-7-15 16:15:08 |显示全部楼层
如果只是曝气时间不够,可以曝2小时,停1小时

3

主题

10

听众

87

积分

一星助理工程师

Rank: 1

七天大胜

发表于 2017-7-15 22:49:06 |显示全部楼层
    进水浓度低。可以分享一下一般的进水浓度吧?一般BOD/N还是要有4才会有比较好的脱氮效果吧。生物接触氧化的脱氮除磷效果本来就不是很好。通过模仿CASS来做脱氮除磷效果的话,感觉挺奇怪的,用膜法来做A/O效果一定不会很好...膜在没有气体搅拌时,传质效率会更不好吧......
    如果原来可以达标,现在不可以,是不是可能是进水有机物含量太少了,或者进水氨氮含量提高了。可以考虑从补充碳源上试一试吧?

.学习各位大神

0

主题

0

听众

2

积分

技术员

发表于 2017-7-16 02:44:29 |显示全部楼层
电话我解决一切高难废水废气技术13352897111王工

24

主题

314

听众

5096

积分

四星高级工程师

Rank: 144Rank: 144Rank: 144Rank: 144

11周年站庆

发表于 2017-7-19 11:10:10 |显示全部楼层
接触氧化工艺应该是不错的工艺,发生氨氮超标的原因;1、楼主说的‘原本污泥很少’,2、我推算,作为载体的填料估计是稀稀拉拉的,严重比表面积不足。不能够截留、附着足够的微生物,形不成填料表面挂膜后的A/O微单元(填料挂膜后,厚厚的膜外层类似O区,膜的里层类似A区),所以就不会有处理氨氮的效果。

专业研发各类曝气软管20余年。望对不同曝气软管有独到见解的同仁,欢迎来电13391251889交流。

9

主题

2

听众

75

积分

一星助理工程师

Rank: 1

发表于 2017-7-20 09:08:28 |显示全部楼层
可能是你的活性污泥不够,我记得接触氧化的效果应该挺好的,只要是挂了膜,污泥的要求就没有那么严格