动力与照明、消防与非消防的进线问题求助

一栋一类高层共建,公共用电负荷包含了公共照明、动力和消防照明、动力。都要两路电源,几路进线合适? 按消防、非消防划分,各进两路主备。还是按照明、动力划分,各进两路主备。 规范里讲,照明、动力、消防分开。1、消防里的照明动力从哪里分开,楼宇进线处还是配电小间出线处。照明、动力从哪分开?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

请先 登录,再评论!

  • 黑默先生 2017-07-13 11:25:27
    求助!!!
    #2 0 举报
  • a396673967 2017-07-13 12:21:18
    进两根就行了
    #3 0 举报
  • zzxxww1098 2017-07-13 12:39:00
    楼下的帮楼主回答一下
    #4 0 举报
  • hhhjjjddd789 2017-07-13 13:36:09
    一类高层,估计在30层左右的住宅,一般公共部分用两根进线,一路进线常用,另一路进线备用。常用电源按消防和非消防容量一起整定。另一路电源按消防部分和非消防部分容量较大的那个数值整定。然后所有的消防和非消防在楼层的配电间内进行物理分隔,将消防和非消防负荷分别设于不同的低压配电柜内即可。可以参照建筑设计防火规范的电气相关章节后的条文解释,做法很清楚。如果有审图提动力和照明没有分开计量,那就在每个低压回路出线安装电流表即可。
    #5 0 举报
  • 黑默先生 2017-07-14 09:30:44
    非常感谢您的帮助。昨天晚上看到回复后,我又认真看了规范的条文解释,感觉您说的有其道理。不知道您对民规7.2.1-1里,照明、动力、消防应分别自成配电系统。 从哪里开始分开配电。
    #6 0 举报
  • 电气范 2017-07-14 10:19:10
    讲的很好 赞一个
    #7 0 举报
  • hxlhyf 2017-08-24 16:09:12
    讲得很清楚了,谢谢
    #8 0 举报
  • 克隆绵羊 2017-09-07 09:56:50
    受教了,感谢详细的回答~~
    #9 0 举报
  • lcdlyj 2018-02-09 09:56:21

    学习了,谢谢

    #10 0 举报
  • 嘉兴老五 2018-02-14 14:05:18

    从主变来的,主路。从备用变来的,为备路。

    配电柜最好分成  公共负荷(电梯)柜、照明柜、应急柜,消防柜,清清楚楚。

    每个柜内,主路与备路,后面接自动转换开关。

    #11 0 举报