小的又来了。。。关于大型水泵高压变频故障切换旁路问题!求各路大神显神通现有参数:循环水泵Ie:45.4A 启动速断定值412.5A(7倍) 现象:将循环水泵技改由高压变频控制(IGBT控制柜、旁路柜、变压器)当高压变频发生故障时,系统需要自动切换至旁路运行。但在试验阶段的时候发现系统自动切换旁路的时候(切换时间约为1~2秒)综保会报警速断跳闸415.5A,跳开高压柜断路器进行保护。 事后分析,是因水泵阀门全开,在进行旁路切换时,水锤效应导致切至旁路时负载冲击太大导致启动速断保护跳闸。