土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浅谈室内、室外消火栓系统的设计 !

浅谈室内、室外消火栓系统的设计 !

发布于:2017-07-10 15:20:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一.室外消火栓系统的设计

室外消火栓按其安装场合可分为地下式和地上式两种
640.webp (1).jpg

1.若市政有两路进水,压力能满足低压要求,设置室外消火栓即可。只有一路进水时,应储存室外消防用水,只有消防总用水量不大于25L/s,且进水管足够大时例外。


若储存室外消防用水,应考虑消防车取水口的设置,低规取水口保护半径为150米,高规要求距建筑物外墙100米。若小区较大,单个取水口难以满足消防要求时,应在合适位置增设消防车取水口或增设室外消防水池(满足室外消防用水量即可)。

2.消防车取水口调节容积应满足消防车泵的取水要求(3min),高度满足消防车吸程的要求(埋深小于5米)。供水首选重力流,应经严格的水力计算,难以满足时(主要深度)增设室外消防提升泵。

提升泵应注意水泵的启停控制,单个取水口可采用水位控制,多个取水口采用水位控制较为复杂,一般采用室外消火栓作为取水装置,适当部位设置启泵按钮,至少位于消控中心、小区门卫、值班室及就近楼值班室。

3.少数工程市政供水压力过低,无法满足室外消火栓使用要求,有些工程采用自备水源,这时,可考虑设置室内、外消火栓统——加压系统。

二.室内消火栓系统的设计

室内消火栓按其出水口型式可分为单出口和双出口两种
640.webp (2).jpg

1.室内消火栓分区的要求(静压100米,注意按水箱溢流水位及稳压系统的最高工作压力计算)。如何分区应统筹考虑,以管网简单、造价低为原则。
640.webp (3).jpg
2.消火栓加压泵的选用及泄压口的设置,注意按充实水柱确定栓口压力,栓口水头损失2米不要漏。消火栓稳压系统的采用,特别注意稳压系统压力应小于水泵供水压力,避免泄压口一直打开或影响水泵启动。

3.室内消火栓环网的设计应充分利用水泵的扬程作为管网水头损失,尽量减少环网管径,以节省造价。

注意减压稳压消火栓的采用应按正常工作压力,不考虑环网维修。实际上就是均按最不利计算,包括分区、选泵及减压。
640.webp (4).jpg
4.室内消火栓的布置:两股到达保护部位,注意按行程。
(1)防火分区、防火卷帘及楼梯间会影响消火栓的布置。
(2)室内消火栓布置于消防电梯前室、公共走道等部位,不得布置在房间内,只有防冻地区在室内,特别注意一层店面卫生间的影响。

5.重点:住宅消火栓的设置要求。
(1)多层住宅:在楼梯休息半平台上设置单立管(DN100),配置双阀双出口栓,特别注意一层应设置消火栓,不能仅靠一层楼梯半平台消火栓(认为保护二层使用)。多层住宅消火栓立管可不成环,由底部成水平环。

(2)十至十一层住宅:十至十一层住宅未要求设封闭楼梯间,栓箱设置要求基本同多层住宅。十至十一层住宅消火栓立管宜尽量成环。

(3)十二至十八层住宅:属于二类高规住宅楼,同时,十二至十八层住宅设有封闭楼梯间,消火栓只能设置于楼层。有条件时,应设置单口栓箱或单箱双立管双栓。当设置竖管有困难时,单元式住宅及塔式住宅(每层不超过八户、建筑面积不超过650m2)可采用单立管及双阀双出口栓,对于通廊式住宅不能采用双阀双出口消火栓。十二至十八层住宅消火栓立管宜尽量成环。

(4)十九层及以上住宅:属于一类高规住宅楼,消火栓只能设置于楼层。消火栓不应采用双阀双出口消火栓,尽量采用单口栓箱,有困难时可采用单箱双立管双栓。消火栓立管应成环。

(5)对于上部为住宅的其它建筑:多层应按其它民用建筑进行防火设计,高层应按商住楼或综合楼进行防火设计。多层建筑消火栓应尽量设置于楼层,采用单箱双立管双栓,若未设封闭楼梯间,有困难时可在楼梯休息平台上设置消火栓,应采用单立管双阀双出口栓,消火栓立管尽量成环。对于高层建筑,应尽量采用单栓,有困难时可采用单箱双立管双栓,消火栓立管应成环。
其他
1.总体消防环行车道会影响室外消防设施的布置。布置室内栓前应明确防火分区、防火卷帘及地下室坡道顶板位置等。
2.室内消火栓箱的尺寸及安装高度查标准图,注意住宅楼梯半平台的栓、箱分设问题,车库的泡沫-水两用消火栓,薄型消火栓箱的采用。
3.消防水池可以采用本底结构,注意侧面人孔的水位损失较大,车道板下的双向受力。消防水箱的在小区最高层屋面,高规(不超过100米)高度尽量满足最不利消火栓7米,否则室内消火栓加稳压系统不合算。若最高层有喷淋,一般设喷淋稳压机房,稳压机房一般设在屋面,稳压机房的大小约10㎡。



640.webp (1).jpg


640.webp (2).jpg


640.webp (3).jpg


640.webp (4).jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于建筑机械排烟口面积计算及设置要求

建筑火灾中,大部分人死于火灾时产生的浓烟。这是因为: ①浓烟中含有大量的有毒气体,使人在极短时间内昏迷甚至死亡; ②烟气温度过高造成呼吸道灼伤或窒息导致死亡; ③火灾时产生的烟气及燃烧时空气中氧含量迅速降低而导致缺氧窒息死亡。通常在建筑内,对机械防排烟系统的设计时,排烟口的面积及设置经常被忽视,特别是施工当中更不被注意,导致在实际检测和使用中发现防排烟系统的效果会大打折扣。笔者在日常监督检查中经常发现,抽查到防排烟系统的最不利点时,风量大多很小,基本无法测试。究其根本原因,就是在机械防排烟设计当中,未能考虑到建筑内的空间布局、结构、装修以及防烟分区内储烟仓的形成对防排烟系统的影响,造成机械防排烟系统的设置,不能真正有效地进行排烟。

回帖成功

经验值 +10