给排水工程分区

小区室外消防管道管径如何确定

发新帖 回复

小区室外消防管道管径如何确定?根据室外消防用水量加上室内消防用水量?还是只根据室外消防用水量确定?

小区室外消防管道管径如何确定?根据室外消防用水量加上室内消防用水量?还是只根据室外消防用水量确定?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

分享至:

  • 放水发电
    放水发电 2017-07-09 2楼
    根据室外用水量确定,一般采用DN150管径
    回复 0 举报
  • 工地一民工
    工地一民工 2017-07-10 3楼
    距离远的话,还要根据根据压降,
    回复 0 举报
  • 无欲则刚01
    无欲则刚01 2017-07-10 4楼
    :handshake
    回复 0 举报
  • 无欲则刚01
    无欲则刚01 2017-07-10 5楼
    能具体解释下吗
    回复 0 举报
  • 放水发电
    放水发电 2017-07-10 6楼
    压降很小,同时率又不高,所以可以忽略不计
    回复 0 举报
  • 工地一民工
    工地一民工 2017-07-10 7楼
    特别大的小区共用一个消防泵房,我见过一个小区,最远的楼距消防泵房有300米左右,说是必须必须考虑压降了,管道选用的200mm
    回复 0 举报
  • lichangan1000
    lichangan1000 2017-07-11 8楼
    首先计算生产生活最大小时+消防水量(室外),设计流速2m/s以内。选管径。
    回复 0 举报
  • 倾涯
    倾涯 2017-07-11 9楼
    根据设计流量和流速计算管径
    回复 0 举报
  • nbgyhj
    nbgyhj 2017-07-13 10楼
    不是简单的这么算吧,系统分开还是共用系统,如果室外消防管只是提供室外消防栓用水,那就是根据室外消防栓用水量去确定,如果室内和室外共用,就要室内和室外消防 用水量相加了。
    回复 0 举报
  • fetal_love
    fetal_love 2017-07-14 11楼
    还需要考虑一个问题,就是有无生活生产用水。如果有的话,也同样要校核哦
    回复 0 举报