土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 汽车加油加气站设计之总平面布置 加油加气站的设计工艺设备与站外建、构筑物之间

汽车加油加气站设计之总平面布置 加油加气站的设计工艺设备与站外建、构筑物之间

发布于:2017-07-03 11:33:03 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
汽车加油加气站设计之总平面布置
加油加气站的设计工艺设备与站外建、构筑物之间的距离小于或等于25m以及小于或等于防火距离的1.5倍时,相邻一侧应设置高度不低于2.2m的非燃烧实体围墙,可隔离一般火种及禁止无关人员进入,以保障站内安全。加油加气站的设计工艺设施与站外建、构筑物之间的距离防火距离的1.5倍,且大于25m时,安全性要好的多,相邻一侧应设置隔离墙,主要是禁止无关人员进入,隔离墙为非实体围墙即可。加油加气站面向进、出口的一侧,可建非实体围墙,主要是为了进、出站内的车辆视野开阔,行车安全,方便操作人员对加油、加气车辆进行管理,同时,在城市建站还能满足城市景观美化的要求。
根据加油、加气业务操作方便和安全管理方面的要求,并通过对全国部分加油加气站的调查,一般汽车加油加气站设计中车道宽度需不小于3.5m,双车道宽度不小于6.0m。
站内道路转弯半径按主流车型确定,不宜小于9.0m。汽车槽车卸车停车位宜按平坡设计,主要考虑尽量避免溜车。
加油岛、加气岛及加油、加气场地系机动车加油、加气的50028-93相比,适当减少了防火间距。与荷兰规范要求的5m相比,又适当增加了间距。
液化石油气储罐与站房的防火间距与现行的行业标准《汽车用燃气加气站技术规范》CJJ84-2000基本一致,比荷兰规他要求的距离略有增加。
撬装式压缩天然气加气站具有投资省、占地小、使用方便等特点,目前在欧洲国家使用较多,我国尚未成套生产,有些加气站己采用进口撬装设备。根据天然气的将点,规定橇装设备与站内其它设施的防火距离与本表的相应设备的防火距离相同。
液化石油气卸车点(车载卸车泵)与站内道路之间的防火距离。规定两者之间的防火距离不小于2m,主要是考虑减少站内行驶车辆对卸车点(车载卸车泵)的干扰。
压缩天然汽站内储气设施与站内其它设施之间的防火距离。在参考美国、新西兰规范的基础上,根据我国使用的天然气质量,分忻站内各部位可能会发生的事故及共对周围的影响程度后,应当加大防或距离。
鼎嘉燃气设计,专业汽车加油加气站设计,城镇燃气乙级资质,在汽车加油加气站设计方面有丰富的设计经验!欢迎咨询400-015-1266或0315-2013356,微信添加18632582917,13363283241,关注“鼎嘉燃气设计”公众号了解更多相关资讯!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

这个家伙什么也没有留下。。。

广播专版

返回版块

1.62 万条内容 · 1 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

矿用防爆湿式除尘风机,煤矿用除尘风机生产厂家除尘风机,矿用除尘风机,矿用湿式除 ...

矿用防爆湿式除尘风机,煤矿用除尘风机生产厂家除尘风机,矿用除尘风机,矿用湿式除尘风机,湿式除尘风机使用说明,除尘风机维修,矿用湿式振弦除尘风机,,除尘风机价格,除尘风机厂家,矿用除尘设备。除尘风机矿用湿式,煤矿用湿式振弦除尘风机,KCS系列除尘风机,湿式除尘风机报价,矿用湿式振弦除尘风机,矿用湿式除尘风机厂家KCS-90D矿用湿式除尘风机特点:该新型机采取了人性化设计,可悬挂;可地面放置;并自带滚轮,移动方便。进口接负压筒在100米

回帖成功

经验值 +10