土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 层高9米钢材交易中心

层高9米钢材交易中心

发布于:2017-06-30 14:17:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一层层高9米,二层层高8米,40000平方米钢材交易中心,请问消防应该怎么处理?谢谢
  • 天意是我
    天意是我 沙发
    首先你这属于多层戊类仓库;
    然后根据《建筑设计防火规范》
    第8.2.2条与条文解释规定:一、二级耐火等级的单层、多层丁、戊类厂房(仓库)内,可燃物较少,即使着火,发展蔓延较慢,不易造成较大面积的火灾,一般可以依靠灭火器、消防软管卷盘等灭火器材或外部消防救援进行灭火。但由于丁、戊类厂房的范围较大,丁、戊类仓库内也可能有较多可燃物,例如有较多的可燃包装材料,木箱包装机器、纸箱包装灯泡等,这些场所需要设置室内消火栓系统。
    所以,如果你的耐火等级为一级或二级,可根据可燃物情况选择是否设置室内消火栓系统;但是如果耐火等级为三级,根据你这个建筑面积必须要设置室内消火栓系统。
    最后提醒下在应设置防火墙等防火分隔物而无法设置的局部开口部位,宜设置水幕系统。
    具体请参考《建筑设计防火规范》GB 50016 - 2014
    2017-06-30 18:23:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急急急!!!求气体灭火专业人士帮助,非诚勿扰!

GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》第65页下面有这样一段文字描述:“以0.55Qw=15.6kg/s及DN=65mm,查图2得”请问Qw前面的0.55是怎么来的?请专业人士指导一下。

回帖成功

经验值 +10