下面图片中柴油发电机的容量计算采用负荷计算的方法,但在下采用图中红色标注的部分(即按稳定负荷计算柴油发电机的容量)计算的结果和负荷计算结果差别很大,没有答案。请教为什么不能采用式2-6计算柴油发电机的容量? 提前谢谢您的回复。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    明白了。谢谢您的回复。
    2017-06-27 15:24:27

    回复 举报
    赞同0
  • zhou8453
    zhou8453 板凳
    smartspring 发表于 2017-6-27 15:12 真心谢谢您的回复。您的意思莫非是采用传统的负荷计算法(如需要系数法)进行计算,其精度是高于式2-6按稳 …是的,考试都是理论计算,数据可由题设解出,求出的都是精确值,2-6是工程计算方法,是经验公式,设计施工图纸时你不了解末端所带负荷的功率因数精确值,一般采用厂家给出数据或数据手册给的数据,如消防水泵有些厂家是功率因数是0.8,有些是0.85,你直接用2-6式计算发电机容量,误差不会太大。