沉井结构为矩形断面,
下沉最大深度为
14.5m,
沉井结构分两次制作,两次下沉,第一节制作高度为8.6m
。
本工程无详细地质勘察报告,仅知沉井所在位置地层以粉细砂为主,地下水位8-9m
。在结构周边布置有
4
眼降水井,井深
25m
。降水井打设完成后对降水井进行抽排实验,
4
眼降水井同时开启的情况下可使地下水位维持在
12m
以下。
在开挖下沉过程中,在地面以下5-7m
处遇淤泥质砂土层,现已顺利通过,其下仍为粉细砂层,当沉井下沉至地面以下8m
处时,遇地下水,该土层主要为粉细砂,含少量粉质粘土。开挖
50cm
探坑,开挖面仅几秒钟即有明水渗出,并发现探坑周边含水饱和的沙土有流动现象。由于沉井下沉前未对降水井进行抽水,在与现场施工人员讨论后决定,暂停开挖并开启降水井。但经过
12
小时降水,发现降水效果不明显,水位线仅下降
20cm
左右。
求助:1
、降水效果不明显,是什么原因?如何解决?
2
、挖土方法采用
370
伸缩臂挖机出土,
65
小勾机切刃脚土,若含水量大小勾机会陷入泥沙中,如何避免?
3
、不知该土层厚度,沉井结构尚有
6.5m
需要下沉,若该土层厚度大于
6.5m
,如何保证至设计标高不再下沉,并安全封底?
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳