土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 住宅建筑地下两层楼梯间设置防排烟系统问题

住宅建筑地下两层楼梯间设置防排烟系统问题

发布于:2017-06-26 16:55:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个地上二十六层,地下两层的住宅建筑,楼梯间靠外墙,除了地下两层,其它层都有1.4m*1.7m的外窗,那么在地下的楼梯间是否需要设计机械排烟系统或机械防烟系统?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 暖通给排水牛犇
    芋头千 发表于 2017-7-5 20:51 是否可以在地下的楼梯间出到一层的外墙上设自然排烟窗呢?防烟楼梯间地上部分和地下部分在首层用防火门隔开,是两个独立的楼梯间,所以地下的楼梯间不可能共用地上 所以应该不行
    2017-07-06 08:47:06

    回复 举报
    赞同0
  • 芋头千
    芋头千 板凳
    是否可以在地下的楼梯间出到一层的外墙上设自然排烟窗呢?
    2017-07-05 20:51:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多

通风排烟

返回版块

13.85 万条内容 · 560 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

解读《火灾自动报警系统设计规范》中消火栓系统和防排烟系统的控制要求

解读《火灾自动报警系统设计规范》中消火栓系统和防排烟系统的控制要求 汪浩 引言 继GB50116—2013《火灾自动报警系统设计规范》(简称《火规》)于2014年5月1日正式实施之后,国标图集14X505-1《〈火灾自动报警系统〉图示》(简称《图示》)也已出版发行。《图示》以《火规》为编制依据,重点解析《火规》中的重点、难点,并将《火规》宣贯过程中遇到的部分较为典型的问题纳入其中。《图示》出版一段时间后,收到不少设计、审图人员关于联动控制的咨询和反馈,其中不少是针对消火栓系统和防排烟系统提出的,因为这两个消防系统需要与其他专业进行配合,容易出现问题。

回帖成功

经验值 +10