土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调送风口结露,夹层处理

空调送风口结露,夹层处理

发布于:2017-06-24 09:43:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一:我单位就出现这种现象,一直不好解决,餐厅人多,开门频繁操作间热气大。空调散流器出风口结露。如果采用防结露散流器估计不能彻底解决问题。在相同条件下,我们增大出风口面积,但是基本都是标准600*600铝合金出风口,同时不考虑更换材质的话,我们可不可以在一台机组上增加出风口,例如原一台机组一个出风口,我们改为2个600*600的出风口,相当于增大了出风口面积。这样,在其他各种条件不变的情况下(供水温度,相对湿度),是否在单位面积内结露温度相当于提高了,就可以减少出风口结露的现象?
二:我单位二层工艺夹层比较低矮,房顶为工艺岩棉保温彩钢板,但是一到高温时期,夹层内的冷水管道保温就会结露。同时,出风口外延和吊顶龙骨处就出现结露现象。先刨除工艺管道保温不好这个问题,想问一下,是不是工艺夹层温度太高。如何处理?可不可在夹层增加排风扇,将夹层内的热空气排出,减少结露的因素?

  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    防结露一直都是个难题。对于第一个问题:增加出风口是没用的。建议在门口处增加空气幕以隔断外面热气流,及在操作间设通风以排除热气。然后观察效果再定。
    第二个问题:你的方法或许可以解决问题,但是建议先对室内温湿度及室外温湿度进行测量,以确定确实是室内湿气积聚后再做,做时注意要有补风通道。
    2017-06-25 08:40:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调中回风箱的作用

回风箱到底是什么呢?顾名思义,它的主要功能是回风。一般有吊顶的地方,为节约能耗、保证空调效果,都会安装回风箱。如果没有回风箱,空调末端吸入的空气可能有很多是吊顶内的,而吊顶内的空气本来是不用制冷的,所以会造成浪费。中央空调有没有回风箱这个组件,大多数消费者根本不会注意到这个问题。那么中央空调到底有没有回风箱呢?空调生产商表示:一般来说,中央空调分为几种型号,家用的都是薄型的,这种是不带回风箱的,适合安装在层高不高、吊顶较低的房间。而对于层高较高或者吊顶面积比较大的空间,比如酒店、写字楼等地方,都是安装厚型的机型,这种是带有回风箱的。回风箱是一个铁皮箱子,里面装着风机。在吊顶面积不大的空间,我们做过实验,有没有回风箱的能耗是差不多的。尤其是局部小面积吊顶的那种房间,更不需要回风箱了。厂家表示回风箱需要自己购买。