土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋系统减压阀设置问题

喷淋系统减压阀设置问题

发布于:2017-06-23 16:45:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


消火栓规范
8.3.4 减压阀的设置应符合下 列规定:



1 减压阀应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀;

大家是怎么理解的?
两个以上报警阀有两条供水管,每条设一组减压阀组,是否满足上述规范要求,大家在工程中是怎么做的?谢谢!


全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • zcb780607
    zcb780607 沙发
    6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:
    1 系统工作压力大于 2.40MPa ;
    2 消火栓栓口处静压大于 1.0MPa ;
    3 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于 1.60MPa 或喷头处的工作压力大于 1.20MPa 。
    2017-07-11 08:53:11

    回复 举报
    赞同0
  • 圣火2016
    圣火2016 板凳
    ohi88 发表于 2017-7-9 23:30 个人觉得是可以的,各设一个也可以,一个坏了维修,另一个还可以满足要求。设再多了,坏了不修也减不了压。谢谢回复。看来我们的想法一样,可有些地方非要拿出消规,要求设备用。
    2017-07-10 12:26:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓支管是否能暗敷在加压混泥土砌块砌体上?

消火栓箱DN65mm给水管是否能暗敷在加压混泥土砌块上?从我们施工单位的角度来说,最好按明装,以便日后检修方便。现建设单位设计部要求暗敷,我查阅了相关规范,都没有找到相关规范说不允许暗敷,只有在 CECS289-2011 第7.3.12 竖向楼槽深度应小于墙厚的1/3,。 求高手指点

回帖成功

经验值 +10