土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器寿命问题

干式变压器寿命问题

发布于:2017-06-22 14:21:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位老师:我这里有两台干式变压器运行已经21年,型号SCB8,是否已经超过使用寿命?我看到网上有人说,干式变压器寿命30年,油式变压器寿命20年 是真的吗?(在不考虑超温,超负荷情况下)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liuzhenggang
    liuzhenggang 沙发
    按照工信部规定的能效等级标准,应该属于淘汰产品。
    2017-10-13 12:36:13

    回复 举报
    赞同0
  • 计划北干
    计划北干 板凳
    是的,正常使用寿命就是20年与30年
    2017-09-29 13:40:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 350 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教个问题,配变压器的时候,动力负荷不宜大于多少?

请教个问题,配变压器的时候,动力负荷不宜大于多少?还是说全是动力也没关系,和普通变压器相同的设计方式。遇见个项目,动力和照明是同一个变压器供电,但是电机的功率有点大,布置到对变压器有没有影响,变压器设计时候应该注意什么?那些规范可以知道啊?

回帖成功

经验值 +10