土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教低压断路器的计算(尖峰电流)

请教低压断路器的计算(尖峰电流)

发布于:2017-06-21 11:22:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教下面图片中标注为红色的部分中,两处尖峰电流的计算是不同的。请教原因是什么?提前谢谢您的回复。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    zhou8453 发表于 2017-6-26 16:07 你都不看我回复的,式1-42是尖峰电流,式11-15去掉可靠系数也是尖峰电流,式11-16去掉可靠系数大于尖峰电 … 真心谢谢您的回复。不好意思没有看完整您的回复。在下按您的建议看了式11-15。怎么都叫尖峰电流但实际上表达式不大一样。麻烦您有时间帮在下看看在下的其他帖子。顺祝您工作愉快。
    2017-06-27 10:03:27

    回复 举报
    赞同0
  • zhou8453
    zhou8453 板凳
    zhou8453 发表于 2017-6-26 15:15 个人理解,躲过的意思是:反时限断路器动作时间/动作电流点在脱扣曲线外(高于),瞬时脱扣动作电流高于目 …2016年下午卷25题完美回答你的问题。
    2017-06-26 16:09:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多