首页 \ 论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构设计 \ 结构拉梁设计问题疑惑——感谢土木在线

结构拉梁设计问题疑惑——感谢土木在线

好久没有发这种设计贴了,应该有3年多没有发了,记得我12年刚进设计院的时候,公司没有人带我,好多问题都不会,我又是个爱沾牛角尖的人,基本天天在土木在线问问题,而且一个问题问了很多遍,最后好多问题都明白了,也有好多不明白的,不过因为不会的知识一直在脑海里,以后遇到了又会继续研究,所以基本上我之前没有明白的也一点点明白了,如今我记忆最最深刻的知识,都是那些当年在土木在线上发帖子提问的问题。

所以我感谢土木在线,这三年因为我去考了二注、一注(考过了,也是在土木在线获得很多帮助),所以没有时间研究设计问题,如今我又回来了,我希望在未来的时间里,继续和土木在线里的兄弟姐妹们一起努力学好自己的知识,学好设计这门专业~

结构拉梁设计:

1、考虑上部墙体重。
2、考虑轴压力的1/10。

3、考虑柱底弯矩,采用拉梁线刚度分配。

这里主要是第3种情况我不太理解,下面我说下我自己的理解以及我所疑惑的地方。

一柱一桩承台,桩(截面小)不能承担柱子的弯矩,需要设计地拉梁承担弯矩,现有一跟柱子弯矩150KN*m,我采用拉梁300*500尺寸的,柱子截面为700*700尺寸的,假如我两侧拉梁线刚度是都是A,柱子线刚度是B,那么我这个150弯矩分配给一侧拉梁的弯矩M=150*A/(2A+B)。


式子说明我的拉梁线刚度越大,那么分配的拉梁弯矩就越大,拉梁线刚度越小,那么分配的拉梁弯矩越小,如果拉梁截面很小,线刚度接近0,也就是说柱子变成了铰接,而拉梁截面很大,线刚度远远大于柱子,那么我柱子的弯矩可以全部由拉梁给承担,这样柱子算是完全嵌固在承台上。

我的问题是:
1、我上面分析的线刚度分配理论对不?

2、如果我梁按照普通的1/15~1/18L来设计,那么这个柱按照线刚度分配弯矩,也算是完全嵌固在承台顶面么,毕竟柱底弯矩没有全部由拉梁给承担,这样对计算模型底部按照完全嵌固对不?

3、拉梁线刚度我个人觉得越大越好,这样更像一个完全嵌固端,而看到好多单桩承台图纸拉梁都不是很高,配筋好多都是构造配筋,是不是这样其实不算柱子完全嵌固在承台上,或者说由于地梁线刚度较小,算是有铰接柱子的性质,只是说在计算分析中可以忽略这种很微小的细节。

4、我用PKPM软件JCCAD时,我将拉梁输入上去,不过在计算中,软件根本没有考虑这个拉梁线刚度分配弯矩的理论。只是考虑了轴拉力和上部荷载,请问大家是不是注意到了。

5、有没有大神在算这个拉梁的时候手算拉梁的线刚度分配弯矩,或者之前算过这个,或者说有什么软件可以实现。

希望大家给我多多的信息,在此谢过。

请先 登录,再评论!