荣昌老师,还是海尔一拖二的问题这两天天气热了,我又开始折腾家里的海尔定频一拖二了。这机器主要是这样的问题,单开一台内机,制冷效果马马虎虎,摸冷凝器下部不凉,两台内机同时开,制冷效果就好了,冷凝器上下都是凉的。为了弄清是怎么回事,我前几天中午把表挂上测了一下,当时外温34度,室内大概有28-29度吧。两台内机都开,低压在4.1BAR,也就是0.4MPA左右,制冷效果很好,关掉一台内机,低压就开始下降,最低会一直降到2BAR,这个时候内机制冷效果开始变差,冷凝器下部就不凉了。