土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 拳不离手曲不离口--题不离练(附详细解析)连续更新中。。。

拳不离手曲不离口--题不离练(附详细解析)连续更新中。。。

发布于:2017-06-15 16:39:15 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
本帖最后由 潜龙在水 于 2017-6-30 08:06 编辑

【每日一练】 单选题 (实务)
1.在环境噪声大于60dB的场所设置的火灾应急广播扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声( )dB。
A、10 B、15 C、3 D、1
2.火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为( )m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。
A、1.0~1.1 B、1.1~1.2 C、1.5~1.8 D、1.3~1.5
3. 火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于( )m,正面操作距离不应小于1.2m。
A、0.3 B、0.5 C、1.0 D、1.2
4. 火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于( )m。
A、0.3 B、0.5 C、1.0 D、1.2
5.民用建筑内火灾应急广播扬声器的额定功率不应小于( )W。
A、3 B、4 C、5 D、6


【答案解析】 更多优质资料进群 315341192
1. B 【解析】在环境噪声大于60dB 的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。 实务教材第三篇第九章第三节
2. C 【解析】火灾报警控制器和消防联动控制器,应设置在消防控制室内或有人员值班的房间和场所。火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m ,正面操作距离不应小于1. 2m 。实务教材第三篇第九章第三节
3. B 【解析】火灾报警控制器和消防联动控制器,应设置在消防控制室内或有人员值班的房间和场所。火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m ,正面操作距离不应小于1. 2m 。实务教材第三篇第九章第三节
4. D 【解析】火灾报警控制器和消防联动控制器,应设置在消防控制室内或有人员值班的房间和场所。火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m ,正面操作距离不应小于1. 2m 。实务教材第三篇第九章第三节
5. A 【解析】民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W ,其数量成能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m ,走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m 。 实务教材第三篇第九章第三节

更多优质资料进群 315341192
群主会坚持发题的哦,往下看就行了


全部回复(52 )

只看楼主 我来说两句
  • yuanxx0371
    yuanxx0371 沙发
    太好了。对记忆很有帮助。不知道有没有消防安全综合能力方面的题?
    2018-09-07 17:29:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhupan02
    zhupan02 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-06-09 18:43:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册消防工程师

返回版块

3.18 万条内容 · 473 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现在开始备考消防的最合理规划安排,保证小白一次通过。

六月过半,还剩下不到150天时间的学习时间。如何利用有限的时间,来完成一级消防三门课程从零到通过的华丽转折,需要一个合理而详细的规划。这是我至今为止看见的最好的规划,让我的学习更有目的性。如果大家持之以恒,按照规划拼上5个月,注册一级消防工程师就会有你一个。

回帖成功

经验值 +10