土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【欧标设计远不远】中欧标准混凝土抗压强度设计值对比

【欧标设计远不远】中欧标准混凝土抗压强度设计值对比

发布于:2017-06-14 09:26:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

中标GB 50010混凝土强度抗压强度以立方体抗压强度标准值fcu,k为基准,先得出轴心抗压强度标准值fck,再除以材料分项系数γc得到轴心抗压强度设计值。


轴心抗压强度标准值fck=0.88αc1αc2fcu,k,式中:系数0.88-考虑结构中混凝土实体强度与立方体试件混凝土强度的差异而取的混凝土强度修正系数;αc1-棱柱强度与立方强度之比,对C50及以下普通混凝土取0.76,对高强混凝土C80取0.82,中间线性内插;αc2-C40以上混凝土考虑脆性折减系数,对C40取1.00,对高强混凝土C80取0.87,中间线性内插。


轴心混凝土强度设计值fc=fck/γc,中标混凝土材料分项系数γc取1.4,各强度等级轴心混凝土强度设计值见表1。


欧标BS EN 1992-1-1混凝土强度抗压强度以圆柱体抗压强度fck,cyl为基准,其强度设计值fcd=αccfck,cyl/γc,式中:αcc-考虑混凝土抗压强度长期效应和由荷载作用方式产生不利效应的强度折减系数,取值0.8~1.0,一般取为0.85。根据有关文献对于受压和受弯,采用0.85,其它情况采用1.0;γc-混凝土材料分项系数,取1.5。



中欧标准混凝土强度设计值的对比见表1。


表1 中欧混凝土抗压强度设计值(N/mm2)

















混凝土

强度等级

(立方体

抗压强度)

欧标强度

设计值

fcd

中标轴心

混凝土

强度

设计值fc

fcd/fc

C15

6.8

7.2

0.944

C20

9.1

9.6

0.948

C25

11.3

11.9

0.950

C30

14.2

14.3

0.993

C35

16.2

16.7

0.970

C40

18.1

19.1

0.948

C45

19.8

21.1

0.938

C50

22.7

23.1

0.983

C55

25.5

25.3

1.008

C60

28.3

27.5

1.029

C65

30.4

29.7

1.024

C70

32.2

31.8

1.013

C75

34

33.8

1.006

C80

36.8

35.9

1.025


从表中可以看出,C50及以下,欧标混凝土抗压强度设计值低于中低;从C55开始,欧标混凝土强度抗压设计值高于中标。但差值都不大。


参考文献:

[1] GB 50010-2010,混凝土结构设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2010.
[2] BS EN 1992-1-1:2004,Eurocode 2: Design of concrete structures- Part 1-1: General rules and rules for buildings[S]. BSI,2004.

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 天地不言
    天地不言 沙发

    正在学习,受益匪浅。感谢分享

    2023-04-27 10:28:27

    回复 举报
    赞同0
  • 飞景
    飞景 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-06-19 12:10:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2062 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑工程专业,现从事结构设计,该评哪个专业的助工?

各位前辈我想请教个问题~小弟大专建筑工程技术专业,目前从事结构设计,想评个助工,想知道评哪个专业的助工?有人说什么大学什么专业就报什么助工,我的专业照常报上去会不会对以后中工有什么影响啊?谢谢各位解答。

回帖成功

经验值 +10