土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教断路器的问题

请教断路器的问题

发布于:2017-06-13 17:12:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教下面图片中的用直线标注为红色的部分,在下理解其为瞬时脱口电流,和长延时整定电流没有关系,实际是这样的吗?
还有就是如何理解用椭圆形红色标注的那列的含义?
提前谢谢您的回复。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    在下的表达能力不行(问题表述的不是很清楚),但您的回复每句话都针对在下的疑问。真心谢谢您的回复。基本明白了。
    2017-07-07 09:02:07

    回复 举报
    赞同0
  • 依然赵樱空
    微断有短路和过载保护,短路保护是以0.1秒计的,比如电流大于10In,必须在0.1s内瞬动,这就是短路保护,电流小于5In,短路保护绝对不动,在5-10In之间,有可能动,也有可能不动。
    过载保护是以分钟来计,比如1.13In之内,不算过载,绝对不动,而电流达到1.45In后,在1小时绝对动作,电流越大,需要的过载时间越短,这就是所谓的反时限曲线。
    为什么要这么设置,是要原因的,比如负荷中有电动机,或者照明启动有涌流,在短时间内,电流会达到n倍的额定电流,微断要躲过这个电流,不能把这个大电流误认为是短路而跳闸了,所以就设了个5In之内,不能瞬动,而过载保护呢,又由于这个大电流持续时间最后也就几秒,远没达到过载保护时间就恢复了,也不会动作而跳闸。
    以上说的是C型微断,主要用于照明,D型微断是用于电动机负荷,所以脱扣起点定的比C型高,是10-20In。
    2017-06-13 17:12:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2051 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教用熔断器做间接接触防护的问题

请教下面图片中标注为红色的电流Ik(最小接地故障电流),在下这样理解的为当接地故障电流小于该值时,熔断器的额定电流为Ir的熔断器在5秒内不能切断电源,将接地故障消除。不知道在下这样理解是否正确? 提前谢谢您的回复。