本帖最后由 墨言君心 于 2017-6-9 11:07 编辑 根据规范要求:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位;审图要求高位消防水箱水位应在消防控制中心设置显示装置。我们图纸上表达的话就是液位控制阀+水位计。请教各位大神,你们都是怎么设计这种 显示装置的呢?有相关的图集可以参考吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句根据GB50016-2014,8.3.4条3款,无集中空调,不需要设喷淋。