土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 学校综合楼三层,每层面积1650,一层食堂,二层办公,三层会议室和多功能报告厅,

学校综合楼三层,每层面积1650,一层食堂,二层办公,三层会议室和多功能报告厅,

发布于:2017-06-09 17:09:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位大神,一个学校综合楼三层,每层面积1650,一层食堂,二层办公,三层会议室和多功能报告厅,不设中央空调和送回风管道,请问这个楼需要做喷淋吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ayu10001
    ayu10001 沙发

    根据GB50016-2014,8.3.4条3款,无集中空调,不需要设喷淋。
    2017-06-27 14:42:27

    回复 举报
    赞同0
  • pandp
    pandp 板凳
    GB50016-2014,8.3.4条2 款,要设喷淋
    2017-06-16 15:46:16

    回复 举报
    赞同0