土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容补偿柜复合开关爆炸分析

电容补偿柜复合开关爆炸分析

发布于:2017-06-07 15:26:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
本帖最后由 湖北紫电电气 于 2017-6-7 16:34 编辑

某公司低压配电房电容柜复合开关发生了爆炸。随后售后人员紧急赶到现场。现场发现3台复合开关表面壳体被炸开,对应的63A的DZ47空开也损坏了3只。为保障电容柜正常运行,用户的变频器须有抗谐波的设备予以抑制,阻止其进入低压配电系统。征得客户同意,最终将变频器改为CJ19交流专用接触器以及更换损坏的空开,随即恢复电容补偿柜供电。

2、原因分析:该变压器所载负荷并不大,电流约130A,运行中主辅电容柜的第九路投入。但负载端,有变频器工作。变频器产生的高次谐波,直接进入了复合开关,由于高次谐波的进入导致复合开关长时间发热运行后产生了爆炸。若变频器不带抗谐波的设备,则只能将目前的复合开关控制模式改为普通的机电控制模式。

3、防范措施:①设计部门应弄清用户设备可能达到的谐波程度,然后制定相应对策;②复合开关大多是电子元件不适应5次及以上的谐波应慎用。尤其对大量使用变频器的企业更要慎用。


d2.gif

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zhixiansheng
    zhixiansheng 沙发
    我跟楼主有同样的经历,这样处理只能治标
    2017-08-18 15:17:18

    回复 举报
    赞同0
  • 大壮壮小壮壮
    1、更改用户设备把变频器换成交流接触器能满足使用需求吗?
    2、成套厂设计时没有沟通考虑过,抗谐波装置? 例如电容回路串联电抗器
    贵公司是荆州紫电吗:D
    2017-06-21 13:43:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GBT 18802.31-2016 低压电涌保护器 特殊应用(含直流)的电涌保护器 第31部分 用于光伏

GBT 18802.31-2016 低压电涌保护器 特殊应用(含直流)的电涌保护器 第31部分 用于光伏

回帖成功

经验值 +10