土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 爆炸危险区域火灾报警线路有何敷设要求?

爆炸危险区域火灾报警线路有何敷设要求?

发布于:2017-05-31 17:19:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,爆炸危险区域的火灾报警线路的敷设有何具体要求?
1.火灾报警线路(包括探测、联动、防火门监控、消防电源监控)一般采用双绞线或铜芯软线,在爆炸危险区域是否可以像普通区一样穿金属线槽敷设?线槽的密闭性和安全型是否同金属管布线?这样是否违反GB50058中5.4要求的宜采用铜芯电缆?或者采用线槽时无法实现GB50058中的线路管内封堵?
2.对于火灾报警探测及联动线路,因火灾报警设备一般为本安型,是否需要在进入爆炸危险区域前增设安全栅?如果需要的话,对于以下线路敷设路径“正常区1——爆炸危险区域1——正常区2——爆炸危险区域2”中的火警线路,安全栅是设置在正常区1还是设置在正常区2?

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • wluber
    wluber 沙发
    小清新 发表于 2017-6-22 08:00 可以走线槽,跨不同区应采用封堵,接线端应采用相应等级的密封接口确定是弱电火灾报警线路吗?有没有规范出处?
    2017-08-24 14:19:24

    回复 举报
    赞同0
  • tjwzy123
    tjwzy123 板凳
    谢谢分享,学习了.
    2017-06-29 20:15:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2050 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教线光源的照度计算

请教下面图片中标注为红色的部分的角度,在光带2对P点的照度计算中是多少?在下理解为该角度为光线和光轴的夹角,本题中为90°,但参考答案却为0°。不知道在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。

回帖成功

经验值 +10