土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 多图展示共板法兰、风管施工节点标准做法

多图展示共板法兰、风管施工节点标准做法

发布于:2017-05-26 15:16:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

角钢法兰制作

  

要求:


  • 角钢边宽、厚度偏差在允许范围,角度允许偏差 ≤ b/100 (b =角钢宽);

  • 角钢下料后经过矫直工序,弯曲度不大于1 mm;

  • 焊接熔合良好、饱满,无夹渣、无假焊和孔洞、豁口,刷漆前药皮已除净;

  • 平面交接处不平度允许偏差 ≤ 1 mm;

  • 对角线差值不超过3 mm;

  • 采用橡塑保温风管法兰角应磨成圆角,弧度R ≥ 6 mm;

  • 法兰第一个铆钉孔距法兰角40 mm;

  • 螺栓、铆钉孔距符合要求。

角钢法兰风管加固

  

要求:


  • 加固框四角均为焊接,与风管连接不得采用燕尾丝;

  • 连接点的间距不大于220 mm。

法兰铆接

  

  

要求:


  • 不得手工冲孔;

  • 铆钉头应铆成圆台形无脱铆、漏铆;

  • 翻边平整、宽度7~10 mm,宽度应一致,咬口缝处翻边无重叠;

  • 净化风管翻边在角部不剪豁,翻圆弧边。

角钢法兰圆风管

  

  

要求:


  • 制成的法兰不得出现喇叭口状;

  • 法兰与风管的间隙不得超过2 mm;

  • 法兰与风管须翻边铆接;

  • 法兰面各点应垂直于风管轴线。

共板法兰风管——咬合

  

要求:


  • 两L型料片咬合时,侧立面要垂直于工作台面;

  • 手工咬合要用专用工具——拍板;

  • 咬合后紧密平整,不应有皱折,不得有榔头敲击痕迹。

共板法兰风管——平法兰、检查对角线

  

  

要求:


  • 法兰面不平时用小榔头找平;

  • 对角线应符合要求。

共板法兰风管——安装角件

  

  

要求:


  • 压法兰角件的边不要砸的太狠,裹住即可;

  • 用自制工具敲紧小包角。

共板法兰风管——成品

  

要求:


  • 法兰与风管本体、小折边角度应为90°允许偏差 △≯ 0.5 mm;

  • 共板法兰弯曲度不大于2 ‰;

  • 联合角咬口包边平整、宽度一致边宽8 ~ 10 mm;

  • 法兰面平整,四角无下垂变形;

  • 风管端口对角线偏差在允许范围内。

共板法兰风管内支撑加固

  

要求:


  • 净化风管内支撑加固时,丝杆必须加镀锌套管;

  • 负压风管在内侧、正压风管在外侧应设置专用弧。

共板法兰风管角钢框加固

  

要求:


  • 角钢框的四角应为两个角焊接、两个角螺栓连接。


全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • wangdongliang
    wangdongliang 沙发
    好资料,非常感谢
    2017-06-21 15:19:21

    回复 举报
    赞同0
  • star200725
    star200725 板凳
    低温送风属于非等温送风,由于送风温度较低,室内易出现“冷风”很快下坠至工作区或“热风”浮于工作区以上而不能与工作区内空气充分混合的问题
    2017-06-20 12:42:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何计算需要地下车库的排风面积

根据换气次数算地下车库的排风量时,地下车库的高度有了,如何计算需要排风的面积,只算停车位的面积还是,需要加上车道的面积和地下各种房间(如生活贮藏室、弱电间、强电间)的面积?请高手指点迷津,不胜感激

回帖成功

经验值 +10