土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 深基坑支护设计优化可行性

深基坑支护设计优化可行性

发布于:2017-05-26 14:54:26 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
本工程为赤峰某项目立体车库深基坑,支护设计为桩锚,由于锚索施工对挖土方工期不利,能否将冠梁标高降低3-3.5m并优化掉锚索、冠梁上支护采用混凝土挡土墙或1:0.4放坡方式解决,注当地土质较好。


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zq-cyt
    zq-cyt 沙发
    场地允许你放坡吗?适当放坡可以减少支护结构的受力。

    冠梁上再做垂直的混凝土挡墙,其实也不方便;如果放坡应要计算放坡在施工荷载是是否稳定。
    2017-05-31 10:12:31

    回复 举报
    赞同0
  • 四川洪哥
    四川洪哥 板凳

    好东西 感谢分享
    2017-05-30 15:37:30

    回复 举报
    赞同0