土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防泵起动失败导致变电所内环网柜跳闸,求解

消防泵起动失败导致变电所内环网柜跳闸,求解

发布于:2017-05-24 23:12:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 ytkof2005 于 2017-5-26 19:31 编辑

背景: 电动喷淋泵(星三角起动)进行点动运行,运行10S后喷淋泵控制柜发生事故响声(声音不大),水泵停止运转。启动柜内断路器500A未动作。
变电所环网柜跳闸,查看发现环网柜速断保护动作跳闸,停止了对变压器的供电,故该变压器低压侧出线电源失电。变电所内消防泵低压供电回路塑壳断路器500A未有短路保护动作,该断路器进线端、出线端及断路器壳体内有大电流灼烧发黑痕迹。低压进线总开关因环网柜跳闸,进行了欠压脱扣保护动作。


分析: 原因是星三角切换失败,时间继电器设置有问题,导致发生相间短路,但是短路电流未超过启动柜内断路器速断保护整定值(整定值为6KA)
变电所内的低压出线MCCB-500A(速断整定值是4KA),也未动作,但是这个塑壳断路器有被大电流灼烧痕迹,低压总开关有短延时保护为10KA,速断保护关闭,所以未动作。同时环网柜的数据记录显示这次的短路超过了整定值5250A,所以保护动作起动了。

问题: 1、变电所内的消防泵回路断路器保护整定值是否有问题,下级电源启动柜内的保护整定值比上级电源大,可行吗?
2、为何变电所内消防泵供电断路器没动作,速断整定值4KA,短路电路超过5250A,但是肯定小于10KA,是因为短路电流比整定值大的多,所以无法动作了吗?



v2-45273b86d3e6aca87ea39893f1764eb2_b.jpg


v2-e2d06683b1186a75a2fa9b401003625a_b.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lazhang7
    lazhang7 沙发

    延时保护启动时间配合不当吧。

    2022-03-22 08:41:22

    回复 举报
    赞同0
  • wang171468177
    wang171468177 板凳

    1短路电流未超过启动柜内断路器速断保护整定值,速断电流整定过高,保护跳闸延时动作。判断是配置不当。应为电机额定电流的1.2——1.5倍,最大不超2倍。

    2.低压总断路器速断关闭,设有过载延时保护,在系统出故障时,断路器实现保护跳闸的时间就会被延迟。

    3..环网柜内综保的速断功能是没有延时的,当短路或过载电流达到设定定值时,会瞬间实现跳闸保护,速度超过了低压系统。

     总体讲是选配保护定值不当造成。个人见解,仅供参考。

    2020-03-02 17:49:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2065 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教低压熔断器额定电流的计算

请教下面图片中标注为红色的部分为什么没有乘以电动机的启动电流倍数?提前谢谢您的回复。

回帖成功

经验值 +10