下面图片中的内容来自GB50057。请教换算系数当土壤电阻率为120时是多少(我理解一个例题的参考答案为1,但感觉没有依据)?提前谢谢您的回复。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zhou8453
    zhou8453 沙发
    smartspring 发表于 2017-5-31 09:36 谢谢您的回复。在下基础弱没有理解您所说的。在下的问题是如土壤的电阻率为120,但上面图片中没有对应 …图下注解里写了:l大于le时,取l等于le,所以A等于1。
    2017-05-31 16:32:31

    回复 举报
    赞同0
  • smartspring
    smartspring 板凳
    大柳树 发表于 2017-5-29 21:11 你参考的例题A取1是因为l/le>1。看图下注解。 谢谢您的回复。在下基础弱没有理解您所说的。在下的问题是如土壤的电阻率为120,但上面图片中没有对应120的曲线,如何确定换算系数呢?期待您的再次回复。
    2017-05-31 09:36:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑消防设施在灭火救援中存在的问题?

  建筑消防设施在高层建筑、地下工程、宾馆、饭店、商场、市场等人员密集场所中被广泛应用,并在防止火势扩大蔓延、引导人员疏散、防烟排烟、灭火和报警方面发挥着巨大的作用,许多初期火灾都是依靠建筑消防设施扑灭或得到控制。  然而,在近年来的一些重特大火灾案例中,建筑消防设施的作用并没有得以充分发挥,造成了重大损失。  这里就建筑消防设施的概念、分类、灭火救援应用中存在的问题及如何在灭火救援中发挥建筑消防设施的作用进行了探讨和研究。