土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防管道公称压力问题

消防管道公称压力问题

发布于:2017-05-20 11:04:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防给水手册中规定工作压力小于等于1.2mpa,采用普通热镀锌钢管,大于1.2mpa采用热镀锌加厚钢管或无缝钢管,大于1.6mpa采用热镀锌无缝钢管;
那么问题来了,设计要求系统管道公称压力为1.6mpa,在钢管行业标准并未明确体现热镀锌钢管的公称压力;只在动力工程常用数据中说设计压力小于等于1.0mpa采用热镀锌普通钢管,设计压力小于等于1.6mpa采用加厚热镀锌钢管;
在实际应用中怎么鉴定热镀锌钢管的公称压力;
相应的衬塑钢管基管采用热镀锌钢管的公称压力怎么鉴定;

请高手给予解惑

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mym01
    mym01 沙发
    只需按字面理解即可,计算出系统工作压力后按这个值判断是普通壁厚,加厚镀锌管,还是无缝管。热镀锌钢管普通和加厚壁厚都有国家标准。
    2017-08-06 01:49:06

    回复 举报
    赞同0
  • 蛋蛋的生活
    2006实用建筑安装技术手册
    2017-06-07 16:29:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防用热镀锌钢管问题探讨

消防给水手册中规定工作压力小于等于1.2mpa,采用普通热镀锌钢管,大于1.2mpa采用热镀锌加厚钢管或无缝钢管,大于1.6mpa采用热镀锌无缝钢管; 那么问题来了,设计要求系统管道公称压力为1.6mpa,在钢管行业标准并未明确体现热镀锌钢管的公称压力;只在动力工程常用数据中说设计压力小于等于1.0mpa采用热镀锌普通钢管,设计压力小于等于1.6mpa采用加厚热镀锌钢管; 在实际应用中怎么鉴定热镀锌钢管的公称压力;

回帖成功

经验值 +10