施工技术分区

请教,如何做到不断电施工

发新帖 回复

本帖最后由 lxplj 于 2017-5-17 17:50 编辑 甲方要求置换图上所有柜子,但施工不能断电,必须保证供电设备的正常运行,有发电设备,但负荷仅仅够应急电源。看着图想了很久,分段施工必须停电两次才能保证完成置换任务。求有不停电施工的高手解惑。

本帖最后由 lxplj 于 2017-5-17 17:50 编辑 甲方要求置换图上所有柜子,但施工不能断电,必须保证供电设备的正常运行,有发电设备,但负荷仅仅够应急电源。看着图想了很久,分段施工必须停电两次才能保证完成置换任务。求有不停电施工的高手解惑。
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

分享至:

  • xingye8860
    xingye8860 2017-05-19 08:41:31 2楼
    谢谢分享
    回复 0 举报
  • 四川洪哥
    四川洪哥 2017-05-19 08:53:05 3楼
    资料不错,谢分享!
    回复 0 举报
  • sillybo
    sillybo 2017-05-20 08:59:53 4楼
    不懂,帮顶,让高手来处理吧
    回复 0 举报
  • jyfhqz
    jyfhqz 2017-05-21 09:56:21 5楼
    我也不会啊,让高手来处理吧
    回复 0 举报
  • zoneqin
    zoneqin 2017-05-22 11:33:20 6楼
    应该不可能吧,更换中间出线的任何一个柜子都要拆卸母排,一定要将两路电源都要切断才能进行施工,否则电网不可能批准施工的。
    回复 0 举报
  • 60后生
    60后生 2017-05-26 09:14:10 7楼
    高压柜改造更换,低压不停电,需要用发电机对低压供电,然后高压停电,进行改造。改造完毕,发电机退出,用市电送电。切换时候短暂停电。重要的用户的高压改造是不允许低压长时间停电的。
    回复 0 举报
  • 黎明前的
    黎明前的 2017-05-30 10:01:49 8楼
    不停高压不现实,要不就租用临时发电机
    回复 0 举报
  • zqqvu4v
    zqqvu4v 2017-05-30 11:03:57 9楼
    谢谢分享
    回复 0 举报
  • xingye8860
    xingye8860 2017-06-04 08:39:19 10楼
    好资料,感谢楼主的分享
    回复 0 举报
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 2017-06-04 08:44:46 11楼
    你可以要求甲方拿出方案来