“胡说八道”——周检视

工作

这周的主要工作是华发观山水项目地下室顶板方案的初选及模板图绘制,上面是五一假前项目例会提到的进度安排,所以实际介入工作是从五一假后开始的。五一假间当时贴出这个进度时有朋友觉得一个月时间一个地下室,没什么好说的,小意思嘛!可能对于一线或是节奏稍快的城市,干设计那是风风火火的事情,但对于珠海地区,整个工作的节奏都是慢慢慢,再加上单位对图纸质量这块要求的会有点严(不说我们水平怎么样,但至少那些流程还是要一一到位的),所以一般项目周期都是一个半月,然而五月份的两个项目都例外,奥园和华发不约而同走到了一块,定了不到一个月的死命令。其实,要说不到一个月就真的完不成任务么?答案肯定是否定的。


是:

再一次参与地下室设计,熟悉了地下室顶板的设计流程,包括顶板方案选型(有梁、加腋梁板、无梁楼盖)、荷载考虑、挡墙的计算原则


非:

1、该干些什么

一开始由于主楼进度滞后,其实可以利用这段时间更好的去梳理地下室的关系,这个项目的地下室虽然面积不大,但山地建筑的特性就是 关系复杂,所以后期对建筑关系可能需要不少时间,前面功夫不到位,后面都是要还的。

2、主观能动性

这周补了一个电梯详图变更,原因便是自己当时不够重视,也可以说自己习惯于负责人说要干什么自己就做些什么,所以导致电梯资料来了之后,一直未出这个详图。所幸现场还未做到,不然可能要砸砖墙了。自己现在也工作三年,差不多也能算能独立设计了,很多东西自己也能做出判断。其实对自己来说,可能需要培养一下设计流程及管理方面的意识了,简单的可以从项目时间节点、各个阶段任务把控、与甲方及施工方沟通等方面有意识去训练自我,而不是一味地沉浸在绘图与分析计算中。所以今后的自己要从主观能动性上有所突破,加油。


生活

宝宝也是怪可怜的,湿疹刚好没几天,头上痱子又冒出来了,后来又好像发展成了另一种湿疹。痛并快乐着的人生才是值得铭记的,平凡之日不如弃之,而这段时间恰恰给了我们机会,让我们证明,爸爸妈妈有多爱你,对于你的一点一滴,我们是那么的在乎。

生活还是那样,每天五点多起床,七八点左右出门,工作,六点下班回家,九点多哄娃睡觉,看着宝宝我们睡着,每天一样的生活,却是不一样的意义。


圈子

圈子给我赢得了尊重,这是本周我的一点感悟。为什么这么说,我开公众号也有一段时间了,关注的人数也快过千,首先感谢大家对我这个小菜鸟写写画画的生活产生兴趣,并给予鼓励和支持;第二点,每周的更新让我成为了不负己之人,试想一个不负己敢于去分享的人,至少在别人看来还是值得肯定的;第三点,每天早起签到,分享晨跑记录,让我又成为一个言出必行之人。以上这些如果坚持下来,能让我成为一个值得信赖之人,自然而然也会得到周边人,圈内人的尊重。所以别人的尊重是自己争取的,你们说,是不?

另一个印象深刻的便是社群“慢慢走”兄弟提到的结构设计当有敬畏之心,做结构的,每一笔一画可能关系到的都是人身财产安全问题,所以若是机械式的绘图员生活,我想难免不会赋予太多情感于其中,没有感情,便无责任可言,剩下的就不多说,怀敬畏之心,行谦卑之路。


工作记录week20)

工作安排
35.png

工作之外
早起6天:读书1h+
笔记:1篇公众号输出+工作笔记整理+下一篇文字的提纲
按时下班:5天
运动:3天
新习惯:冷水澡+周检视

“正儿八经”——地下室点滴

到目前为止已经是接触的第三个地下室了,也实现了去年对自己许下的愿景(第三年开始接触地下室的相关内容)。然而一开始对地下室的理解可能不那么深刻,所以之前做UT项目地下室时一直没有说点什么,同时那段时间也太忙了,(其实也都是借口吧,菜鸟才是实质)


NO.1. part one关于配筋

某日一甲方针对我方设计的地梁提出了异议,觉得设计的截面和配筋都偏大,建议改小截面减小配筋。

H总:L工你好,有个问题想咨询你一下,同样的跨度,同样的荷载,只是截面高度不同,为什么配筋差别那么大?

木子:嗯,是这样的,可能当时W工是按照最小配筋率控制的配筋,所以截面高的当然就配筋大很多了。

H总:那我还是觉得你们设计的大了,我们之前也做过很多大跨厂房,但地梁配筋说实话比你们小的多。

木子:……我们从设计角度出发,也得认真贯彻规范的要求嘛!若是不满足规范,审图可能也会给我们提意见。另外,周圈设置单桩承台,而单桩承台两向需有地梁拉结以保证传递柱底弯矩,从这点看出,地梁设计不光是承受外墙荷载。

H总:既然这么说了,那我也没什么好说的了。还有就是,你们地梁高度取值不合适,太高了浪费!

木子:嗯,总的来说可能是有点大了,建筑地基基础设计规范(GB50007-2011)里面的8.5.23.4“连系梁宽度不宜小于200mm,其高度可取承台中心距的1/15~1/10”,所以最后将地梁高度定位800是可以的(比原设计降低300)。


后面我针对这个问题也问了F君和Z工并查阅了一些资料,大致整理如下:


1、最小配筋率的由来 配筋率少于最小配筋率的梁称之为少筋梁,这种梁一旦手拉区开裂,裂缝截面处的拉应力将全由钢筋承担,而对于少筋梁配筋少,钢筋很快可能超过屈服强度进入强化阶段,这时可能造成脆性破坏,为避免这种现象的发生,规范对构件的最小配筋率做出了要求。


2、次要受弯构件配筋率的“放水” 当构件所需截面高度远大于承载要求时,受拉纵筋的配筋率可按下式计算:。这样在保证结构安全的前提下,最大可以减少一半的配筋量。那么什么才是次要受弯构件?可以理解为非承重的或仅承受少量荷载的受弯构件,例如装饰梁,外挑的装饰板或梁等,这些是对整体结构无全局影响的非关键构件,自身破坏亦不会引发严重后果及次生破坏的构件,需要结构工程师自行根据实际工程进行判别。


3、基础拉梁的设计 它是调节基础不均匀沉降及承受一层隔墙的荷载,其尺寸按跨度的1/15确定。在计算模式中,拉梁可以考虑为仅承受自重和底层墙体总量并且将之传给两边基础的两边铰支(或者有时可以考虑是弹性支座)的单跨梁(即在两边基础内钢筋不连续而是达到锚固长度),它的计算同一般的上部结构两边铰支梁;然而,拉梁在实际施工及使用中,由于其基底下层土为老土或者施工中形成的压实土层,而且在协调变形的过程中会承受一定的两边基础的变形差异带来的影响,所以完全没有土反力是不可能的。因此,保守地说,拉梁计算应考虑上下部均配置受力钢筋以应付两种可能性的发生。一般可以使上下部钢筋配置一致。至于实际计算,1/15的长跨比在底层层高以及拉梁埋深总和较大的情况下,可能会小点。


拉梁是基础之间的联系梁,其主要作用如下,计算方法依其作用而异:

(1)仅为加强基础的整体性。调节各基础间的不均匀沉降,消除或减轻框架结构对沉降的敏感性。取拉梁拉结的各柱轴力较大者的1/10,按受拉计算配筋,钢筋通长,按受压计算稳定;此时基础按偏心受压基础考虑。基础上土质较好时,建议采用该方法。

(2)用拉梁平衡柱底弯矩。按受弯构件计算,考虑到柱底弯矩的方向的反复性,钢筋通长。此时基础按中心受压基础考虑。

(3)上两相并兼承托首层墙体或其他竖向荷载。将竖向荷载所产生的拉梁内力与上两种结果之一组合进行计算。

(4)构造措施梁宽b=1/25~1/35L,梁高h=1/15~1/20L,配筋上下相同,并满足构造要求。


4、地梁高度新解 对于地梁的高度请教了Z工,她给出若是平衡柱底弯矩的话,梁底需位于承台顶面以下200以上,这点并无规范出处,只是从根据钢筋的排布原则来定的,也就是说需要梁底钢筋入承台且在承台面筋下方,这样就有了200之说。


2017.05.15 珠海
泰基 木子青见

木子青见(微信公众号 结构菜鸟人生 )
[真实记录绘图员的日子,结构小菜鸟,”堕入“行业两年有余,深信思考比行动更重要的理想主义者。不忘初心,追求高效,只争早夕,学而思。。。]

35.png

全部回复(49 )

只看楼主 我来说两句
  • jateeq001
    jateeq001 沙发

    感谢楼主的分享,挺受用的。。
    感谢楼主的分享,挺受用的。。
    感谢楼主的分享,挺受用的。。
    2017-09-11 14:26:11

    回复 举报
    赞同0
  • jateeq001
    jateeq001 板凳
    说的很现实说的很现实说的很现实说的很现实
    2017-09-11 13:26:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层地下为商铺,如何模型计算,基础埋深怎么确定?

本帖最后由 耀芸 于 2017-5-17 16:00 编辑 某高层地下为商铺,三面有土体约束,商铺面无土体约束,商铺前为通长商业走廊,求大神们指导,模型计算时是按地下室输一层还是按地上计算,基础埋深怎么确定,附上建筑图,求指教? 8度区,地上17层,地下1层

回帖成功

经验值 +10